ПУЭ, 1.2.5. Электроснабжение - обеспечение потребителей электрической энергией.
Система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией.
Централизованное электроснабжение - электроснабжение потребителей электрической энергии от энергосистемы.
1.2.6. Электрическая сеть - совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.
У вас в квартире электропроводка.
ПУЭ, 2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.
Электропроводка состоит из определённого количества конечных электрических цепей. Это те самые, которые некорректно называют (сленг) групповыми линиями. В СП 437.1325800.2018 указано:
3.31 конечная электрическая цепь: Электрическая цепь, предназначенная для питания электроэнергией электроприемников и штепсельных розеток.
В квартирном щите у вас установлены:
1. устройство защиты от сверхтока: Устройство, предназначенное отключать электрическую цепь в случаях, когда электрические токи в ее проводниках превышают определенные значения в течение установленного времени.
Эти устройства устанавливают для каждой конечной цепи.
2. устройство дифференциального тока (УДТ): Контактное коммутационное устройство, предназначенное включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях и автоматически отключать электрическую цепь, когда дифференциальный ток достигает заданного значения при определенных условиях.
Эти устройства устанавливают в те цепи, где они необходимы.
3. Могут быть установлены другие устройства и аппараты, которые обеспечивают учёт, распределение электроэнергии в квартире, управление электроприёмниками, индикаторные устройства и т.д.
Вот и всё. Никакой системы электроснабжения здесь нет и не может быть. Так что дополнительные розетки и светильники никакого влияния не оказывают на то, что не существует.
Схема внутриквартирной электропроводки должна быть в проектной документации. Этих схем должно быть несколько, поскольку квартиры разные (количество помещений, планировка).
Если к существующей конечной цепи вы добавили несколько розеток или светильников, то формально это изменяет первоначальную схему, но никак не влияет на характеристики проложенного застройщиком кабеля.
Если вы проложили дополнительную конечную цепь для каких-либо нужд, то это тоже формально меняет первоначальную схему, но не оказывает никакого влияния на характеристики кабеля проложенного застройщиком.
Далее. На что даёт гарантию застройщик? В чём суть этой гарантии?
На кабель гарантию он дать не может, поскольку застройщик не производил кабель. Подтвердить качество кабеля застройщик ничем не может. Гарантия на электромонтаж? На доброе здоровье, электромонтажные работы никак не повышают качество поддельного кабеля.
Вообще интересно получается. Застройщик проложил контрафактный кабель, значит, сэкономил. Разницу эффективные менеджеры распихали по карманам и стали спокойно ждать окончания гарантийного срока (никто не понимает на что дана гарантия). По истечении гарантии с деятелей спросить не получится? Поддельный кабель сразу стал качественным?
Вы в мае купили себе ботинки (типа бренд). Гарантия на них, допустим, три месяца. убрали ботинки до лучших времён и в старых кроссовках уехали на дачу. То да сё, прошло три месяца, гарантия истекла. Вы решили на работу пойти в новых ботинках. На улице дождь и подошва ботинок развалилась, потому что была сделана из прессованного картона или другой ерунды. Вас никто не предупреждал, что в дождь в этой обуви ходить нельзя. И? Это низкокачественная обувь (подделка)
или "неправильная эксплуатация"? Таких случаев - миллион ежедневно.
К чему эта лирика? "Неправильная эксплуатация" излюбленная отмазка всех деятелей от застройщика до "специалистов" из УК. Гарантийный срок истёк и у вас что-то случилось с электропроводкой? Неправильная эксплуатация и точка. Все вопросы по качеству кабеля выводятся за скобки и молчок.
Здесь же есть очень специфические моменты. Например, естественное старение изоляции кабеля. Срок службы кабеля ВВГ должен быть не менее 25 лет, при условии, что характеристики кабеля соответствуют нормативам и, таки да, правильной эксплуатации.
У поддельного кабеля занижено не только сечение, но почти наверняка, и толщина изоляции. Если правильно эксплуатировать такой кабель невозможно по определению, то добавьте к этой проблеме старение изоляции. Какой кабель быстрее создаст проблемы - поддельный или изготовленный в соответствии с требованиями? А расходы по замене кабеля, который был заведомо непригоден для монтажа на этапе строительства будет нести потребитель.