Тема: Кабель с заниженным сечением в новостройке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией.
    А вот это определение: Электроустановка — часть электрической системы. В электроустановке производится, преобразуется, передается, распределяется или потребляется электрическая энергия. Потребление - это не в квартире?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вообще интересно получается. Застройщик проложил контрафактный кабель, значит, сэкономил. Разницу эффективные менеджеры распихали по карманам
    Написал в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по статье "Мошенничество"

    Нашел не плохой форум юристов, сейчас там консультируюсь.

    Вот что советуют:

    п.35. Правил 354: Потребитель не вправе:
    а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
    Поэтому ПРОСИТЕ электросбытовую компанию (как исполнителя) РАЗЪЯСНИТЬ вам в письменном виде, каким образом вам соблюсти этот пункт Правил 354, если у вас нет бумаги, в которой содержится РЕЗУЛЬТАТ расчёта допустимой нагрузки для вашей квартиры. Вы же не можете на глазок определить, вправе ли вы включить в розетки сразу пять обогревателей по 2 киловатта каждый. Вот вам хочется, но вы побаиваетесь.
    Заодно наберётесь опыта*. Кстати, если уверены в победе с застройщиком, то стоит покумекать над ещё одной претензией о скрытых недостатках "товара"(отправить ценным письмом с описью). Пока будете бодаться с электросбытом, пройдёт год-полтора. Добьётесь от них составления акта - подадите новый иск к застройщику. А пеня-то всю дорогу капает. И по ЗоЗПП она очень даже нехилая. Да плюс 50% штраф от цены иска в вашу пользу.
    Без акта от электросбыта рыпаться бесполезно. Вы в этом уже убедились. Если сразу станет понятно, что без суда энергосбыт вам акт не составит, то прежде чем судиться с ними о понуждении к составлению акта, надо покумекать над иском - заложить в него заранее нечто, чтобы можно было дойти до Конституционного Суда.
    Вот только стоит ли ухлопывать на это два-три года жизни? (Быстрее-то не получится).

    По-моему, энергосбыт на такое не пойдет...


    Есть же гостребования - падения напряжения на проводах до светильника не более 3%, до бытового прибора не более 5%. Можно померить напругу на каждой розетке..

    Есть смысл? Как измерять? С нагрузкой же?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Электроустановка — часть электрической системы
    Это неправильный перефраз определения из ГОСТ 19431-84. В стандарте применяется термин "энергоустановка".

    В ПУЭ определение электроустановки выглядит так:

    1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Потребление - это не в квартире?
    В квартире, конечно. Квартира - конечный элемент электроустановки МКД.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Вот что советуют:
    Ну, как вариант. Возможно, юристы чего-то добивались таим способом. Правда, в энергосбыте вам, скорее всего, предложат обратиться к проектной документации, где все эти расчёты должны быть.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Есть смысл? Как измерять? С нагрузкой же?
    Давайте посчитаем. Ток в цепи ограничен автоматом с номинальным током 16 Ампер. Такой ток соответствует мощности 3,5 кВт. Проложен кабель сечением 2,5 кв. мм, длина 20 метров.

    ∆у = М/(S*C)
    ∆у - падение напряжения
    М - момент нагрузки
    S - сечение проводника
    С – справочный коэффициент

    M = P*L
    P – мощность нагрузки
    L – длина проводника

    Потери напряжения в кабеле с жилой сечением 2,5 кв. мм при длине 20 метров будут равны:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)

    ∆у = (3,5 х 20)/(2,5 х 83)=70/207,5 = 0,33% - потери соответствуют норме.