Тема: Кабель с заниженным сечением в новостройке

Древовидный режим

  1. #10
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Да, это очень большая разница в результатах измерений. Возможно, была нарушена методика измерений.
    Я для себя сделал однозначный вывод, что никаких измерений не было вообще.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Такой вариант возможен.
    Тогда нет особого смысла что-то перемерять... Только чтобы доказать, что все протоколы поддельные.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    При замерах надо пользоваться схемами, там указано к какой фазе выполнено подключение.
    Писали наобум, не глядя в предыдущий протокол.
    Скажут, что это техническая ошибка, ни на что не влияющая.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если он этого не сделал, то должна быть какая-то причина.
    Я сделал запрос в Ростехнадзор с вопросом, можно ли доверять таким измерениям. И второй запрос в УК с требованием предоставить свидетельства о поверке. Там посмотрю, кто поверитель, созвонюсь, переговорю... Оптимальный вариант, что поверка не производилась вовсе. А какая еще может быть причина не внесения? Обычная халатность только.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В этом нет ничего секретного.
    Сделал запрос в Ростехнадзор. Пусть сделают разъяснение.




    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Пусть вызывают представителя производителя.
    Гарантия кончилась. Тот может не поехать. Хотя, говорят, какие-то контакты с производителем были.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это, скорее всего, "электрик", обычный балабол, который всё знает от таких же "специалистов" из Яндекс Дзен.
    Видимо, не совсем так. Мы с ним пообщались в личной переписке. Какой-то багаж знаний у него есть. Скинул ему протоколы. Говорит - да, этот прибор для замеров на обесточенных цепях. И лабораторию эту он знает - мол, много чего она измеряет. Спросил, на основании чего вообще должны делаться эти испытания. Я ответил, что на основании минимального перечня работ по обслуживанию, а периодичность устанавливается ПТЭЭП. И вот тут он меня огорошил. Говорит, эти правила отменили, а минимальный перечень периодичность проверки не устанавливает. Поэтому, мол, УК вообще ничего делать не должна... Этот человек в чатах зачастую в той или иной мере поддерживает УК. Поэтому я не очень удивлен сделанными выводами. Кто его знает - может, это работник лаборатории под прикрытием в чате сидит? А вот про отмену ПТЭЭП я узнал впервые. Почитал информацию. Вроде их не отменили, а переработали и сократили. И действительно, периодичность проверок теперь не установлена? Зачем это сделано???


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Липовым его не признают, разумеется. Возможно проведение независимых электроизмерений с последующим разбором полётов и сравнением результатов.
    Ростехнадзор к этому можно привлечь? Или им надо на блюдечке другие измерения преподнести, сделанные другой лабораторией? Тут тоже есть нюанс. Явно представители разных лабораторий общаются друг с другом. Может быть ситуация, когда верх возьмет профессиональная солидарность, и новые результаты окажутся идентичными старым.


    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В-третьих, опять же сильно разнятся измерения полного сопротивления петли фаза - нуль. К примеру, ВРУ 5.1. Гр.№1. Этажные щиты. В 2020г. ток, измеренный прибором, составил 115А, рассчитанный ток - 110А. В 2023г. эти значения кратно выросли. Ток, измеренный прибором, составил 1100, рассчитанный - 880А. Прибор тот же, цепь та же.
    А такое возможно?

    Ознакомился с приложением к свидетельству Корелии. Интересное дело. В прошлом свидетельстве было всего 22 пункта разрешенных работ на одной страничке. В нынешнем свидетельстве их намного больше. Весь перечень занимает 26 страниц. Как я помню, персонал лаборатории - раз, два, и обчелся... Как они могут владеть таким огромным багажом знаний, чтобы грамотно производить весь перечень работ? Там чего только нет...
    И самое главное, что я увидел - в перечне есть определение сопротивления жил кабеля. Получается, есть такие лаборатории, которые официально эту работу себе прописали, и могут ей заниматься? Я так понимаю, Ростехнадзор не вникает в то, что вписано в списке разрешенных работ? Куда им проверить 26 страниц только у одной лаборатории?