Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Zodthij Посмотреть сообщение

    N проводник кабеля подкидываем на шину №2 установленную в ВРУ на изоляторах,
    Мелочь конечно, но.. ПУЭ "1.7.135....PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника"

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Мелочь конечно, но.. ПУЭ "1.7.135....PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника"
    alex3530, это не мелочь, а существенное замечание.

  3. #3
    Zodthij
    Гость
    Да, согласен. Существенное замечание. Сначала все связаное с нулем приводим на ГЗШ, а потом делим на N и РЕ.