baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55

Тема: Прокладка кабеля в загородном доме

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Инспектор говорит что в случаи пожара, дом можно было обесточить.
    Нет таких требований и не было. Пускай инспектор лапшу на уши не вешает. Инспектор обязан знать все требования и не обманывать пользователя, а пользователь обязан знать свои права, тогда не будет такого самоуправства по отношению в потребителю.

  2. #22
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ, пункт 1.5.29. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

  3. #23
    Виктор
    Гость
    СИП не предназначен для прокладки внутри помещения,ставиться АВ для защиты кабеля от ввода до щита, он может быть намного меньшего сечения чем СИП ответвления, и тем более магитральный ВЛ часто защищенный вставками 100-250А, и пожарные любят когда отключающие апараты на фасаде.

  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    СИП не предназначен для прокладки внутри помещения
    Кто Вам сказал такую ерунду, пожарные или местный электрик?
    СИП должен войти во ВРУ неразрывно. Не путайте требования о прокладке электропроводки в помещении медным проводником с вводными и распределительными линиями. Вводной кабель (провод), как и распределительный может быть алюминиевым. Если не знаете, то лучше спросите. Откройте тему, в ней задайте вопрос и получите ответы. Если уверенны в своей правоте, то сразу приводите ссылки на нормативные документы.
    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    ставиться АВ для защиты кабеля от ввода до щита
    Аппарат защиты устанавливается на вводе в щит, а не на улице.
    ПУЭ, пункт 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    пожарные любят когда отключающие апараты на фасаде
    Есть требования ПУЭ, а не желания пожарных. Не смешивайте всё в одну кашу.

  5. #25
    Виктор
    Гость
    Хорошо СИП вошел не разрывно во ВРУ, и что мне его сразу заводить в счетчик? не разу такого не выдел, сами-то заводили СИП в счетчик? Или завести на АВ ,а с АВ уже в счетчик???

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Хорошо СИП вошел не разрывно во ВРУ, и что мне его сразу заводить в счетчик?
    Я же написал Вам выписку из ПУЭ, п. 7.1.24., 7.1.25.
    На вводе в щит устанавливается автоматический выключатель, от него запитывается счетчик.
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Или завести на АВ ,а с АВ уже в счетчик?
    Все правильно.

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    сами-то заводили СИП в счетчик?
    В советские времена, когда не устанавливали перед счетчиком АВ, заводил непосредственно на зажимы счетчика провода сечением 16 мм2, большие сечения в него не заходили.

  8. #28
    Виктор
    Гость
    Всегда делаю так, с опоры СИП на фасад, ставлю АВ на фасаде с АВ (бокс опечатывают)уже медь идет в счетчик, со счетчика уже на груповые линии( перед счетчиком АВ не разрешают ставить( борьба с воровством). Нельзя вводить в дом СИП, так как он для этого не предназначен. Не разу не выдел чтоб СИП заводили в дом,вижу что делают переход на медь(орехи,спецальные зажими) 2.1.17. 2.1.48.2.4.60. ГОСТ Р 53315-2009.

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Всегда делаю так, с опоры СИП на фасад, ставлю АВ на фасаде с АВ (бокс опечатывают)уже медь идет в счетчик, со счетчика уже на груповые линии( перед счетчиком АВ не разрешают ставить( борьба с воровством)
    Я Вам уже приводил требования, и если Вы их нарушаете, то никому не говорите об этом.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Нельзя вводить в дом СИП, так как он для этого не предназначен.
    Изучайте матчасть.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Не разу не выдел чтоб СИП заводили в дом,вижу что делают переход на медь(орехи,спецальные зажими)
    Значит такая у Вас квалификация, её требуется повышать, а не оставаться в 70 годах.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    2.1.17. 2.1.48.2.4.60. ГОСТ Р 53315-2009
    Вы сами то читали, какие пункты приводите в подтверждение. Беда тому заказчику, которому Вы делаете электромонтажные работы.

  10. #30
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    2.1.17. В кабельных сооружениях, производственных помещениях и электропомещениях для электропроводок следует применять провода и кабели с оболочками только из трудносгораемых или несгораемых материалов, а незащищенные провода - с изоляцией только из трудносгораемых или несгораемых материалов.
    Что Вы хотели этим пунктом доказать? Опишите свои мысли?
    2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
    А это что?
    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее
    0,06 м.

    К какому месту Вы привели эти требования? Опишите свои профессиональные навыки и познания

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения