Тема: Прокладка кабеля в загородном доме

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    2.1.17. В кабельных сооружениях, производственных помещениях и электропомещениях для электропроводок следует применять провода и кабели с оболочками только из трудносгораемых или несгораемых материалов, а незащищенные провода - с изоляцией только из трудносгораемых или несгораемых материалов.
    Что Вы хотели этим пунктом доказать? Опишите свои мысли?
    2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
    А это что?
    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее
    0,06 м.

    К какому месту Вы привели эти требования? Опишите свои профессиональные навыки и познания

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Всегда делаю так, с опоры СИП на фасад, ставлю АВ на фасаде с АВ (бокс опечатывают)уже медь идет в счетчик, со счетчика уже на груповые линии( перед счетчиком АВ не разрешают ставить( борьба с воровством). Нельзя вводить в дом СИП, так как он для этого не предназначен. Не разу не выдел чтоб СИП заводили в дом,вижу что делают переход на медь(орехи,спецальные зажими)
    Виктор, Вам привели требования, изучайте их и не нарушайте.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    2.1.48.2.4.60. ГОСТ Р 53315-2009.
    Эти пункты никакого отношения к вводу СИП в здание не имеют.
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    К какому месту Вы привели эти требования? Опишите свои профессиональные навыки и познания
    Макс, человек сам не знает, что творит, но самое опасное, что он старается доказать то, в чем не разбирается. Вы ему разъесняете, но ему как об стенку горох. Электрик их советских времён.