Тема: Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель?

    На кухне установили тепловое оборудование на 380В : гриль – 12 кВт; электроплита – 13,2 кВт; печь – 13,6 кВт. Везде по полу заложили жесткий, медный провод ВВГ, без гофры, в керамзитобетонную стяжку, сверху керамогранитная половая плитка, протяжённость провода 20 – 25 метров, автомат на 32 А. Проектировщик уверяет, что все расчеты верны и проблем с электроснабжением не будет. Подскажите, пожалуйста, у меня на кухне проводка теплового оборудования не расплавится?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    оборудование на 380В : гриль – 12 кВт; электроплита – 13,2 кВт; печь – 13,6 кВт.
    12+13,2+13,6=38,8 кВт
    38800/380/1,73=59 А. Надо устанавливать автоматический выключатель на 63 А.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Проектировщик уверяет, что все расчеты верны и проблем с электроснабжением не будет.
    Автомат на 32 А держать такую нагрузку не будет.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, у меня на кухне проводка теплового оборудования не расплавится?
    А какого сечения проложили кабель?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Везде по полу заложили жесткий, медный провод ВВГ, без гофры, в керамзитобетонную стяжку, сверху керамогранитная половая плитка, протяжённость провода 20 – 25 метров,
    Почему проложили кабель без гофры? Каким образом собираетесь выполнить требования сменяемости электропроводки? Сколько кабельных линий проложили?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Проектировщик уверяет, что все расчеты верны и проблем с электроснабжением не будет.
    Может покажите его расчеты?

  4. #4
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    38800/380/1,73=59 А
    А что за коэфицент такой 1,73 ?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    А что за коэфицент такой 1,73 ?
    Корень из 3

  6. #6
    Геннадий
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Почему проложили кабель без гофры? Каким образом собираетесь выполнить требования сменяемости электропроводки? Сколько кабельных линий проложили?

    Может покажите его расчеты?
    Проложили три линии , жесткий:гриль - 12 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А;Электроплита 13,2 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А;печь – 13,6 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Проложили три линии , жесткий:гриль - 12 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А;Электроплита 13,2 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А;печь – 13,6 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А
    Это не расчеты. Откройте ПУЭ, таблица 1.3.4. и смотрите там допустимый длительный ток.
    1. Проложите кабель в трубе (гофрированный шланг).
    2. Гриль - ВВГнг-LS 5х4 - 25 А
    3. Электроплита - ВВГнг-LS 5х4 - 25 А
    4. Печь - ВВГнг-LS 5х4 - 25 А

  8. #8
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Откройте ПУЭ, таблица 1.3.4. и смотрите там допустимый длительный ток.
    Согласно таблице 1.3.4 для меди вполне хватит 5х2,5. А 5х4 уже избыточно.
    т.к.:
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Проложили три линии , жесткий:гриль - 12 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А;Электроплита 13,2 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А;печь – 13,6 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А
    12 кВт ~ 18,23A = АВ - 20А при Ки = 1
    13.2 кВт ~ 20,05A = АВ - 25А при Ки = 1
    13.6 кВт ~ 21,75A = АВ - 25А при Ки = 1
    Вводной = 63А (32А подойдет только при использовании только одного потребителя)

    Примерный расчет в программе Электрик в. 7.1
    [IMG][/IMG]

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Согласно таблице 1.3.4 для меди вполне хватит 5х2,5. А 5х4 уже избыточно.
    Согласно таблицы 1.3.4, для кабеля сечением 2,5 мм2, автоматический выключатель должен быть не более 21 А.

    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Примерный расчет в программе Электрик в. 7.1
    Вот посмотрите мои расчеты:
    Для кабеля сечением 2,5 мм2
    1. 27*0,93=25,1 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
    2. 25,1*0,88=22,1 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
    3. (25*100)/22,1=113,1% не соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11

    Для кабеля сечением 4 мм2
    1. 36*0,93=33,5 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
    2. 33,5*0,88=29,5 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
    3. (25*100)/29,5=84,8% Соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11
    Эти расчеты приведены в теме Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?

  10. #10
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
    Вы посмотрели строку для прокладки на воздухе, а здесь ситуация ближе к прокладке в земле (бетоне)
    Токи 1.JPG

    И вопрос был, как я понимаю, подойдет кабель 5х2,5 для оборудования или нет. А уж потом автоматы.
    Отсюда, кабель 5х2,5 для указанных нагрузок приемлем. А АВ выбрать 20А+20А+25А+63А.