baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Геннадий
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Почему проложили кабель без гофры? Каким образом собираетесь выполнить требования сменяемости электропроводки? Сколько кабельных линий проложили?

    Может покажите его расчеты?
    Проложили три линии , жесткий:гриль - 12 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А;Электроплита 13,2 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А;печь – 13,6 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Откройте ПУЭ, таблица 1.3.4. и смотрите там допустимый длительный ток.
    Согласно таблице 1.3.4 для меди вполне хватит 5х2,5. А 5х4 уже избыточно.
    т.к.:
    Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
    Проложили три линии , жесткий:гриль - 12 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А;Электроплита 13,2 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А;печь – 13,6 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А
    12 кВт ~ 18,23A = АВ - 20А при Ки = 1
    13.2 кВт ~ 20,05A = АВ - 25А при Ки = 1
    13.6 кВт ~ 21,75A = АВ - 25А при Ки = 1
    Вводной = 63А (32А подойдет только при использовании только одного потребителя)

    Примерный расчет в программе Электрик в. 7.1
    [IMG][/IMG]

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Согласно таблице 1.3.4 для меди вполне хватит 5х2,5. А 5х4 уже избыточно.
    Согласно таблицы 1.3.4, для кабеля сечением 2,5 мм2, автоматический выключатель должен быть не более 21 А.

    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Примерный расчет в программе Электрик в. 7.1
    Вот посмотрите мои расчеты:
    Для кабеля сечением 2,5 мм2
    1. 27*0,93=25,1 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
    2. 25,1*0,88=22,1 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
    3. (25*100)/22,1=113,1% не соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11

    Для кабеля сечением 4 мм2
    1. 36*0,93=33,5 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
    2. 33,5*0,88=29,5 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
    3. (25*100)/29,5=84,8% Соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11
    Эти расчеты приведены в теме Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
    Вы посмотрели строку для прокладки на воздухе, а здесь ситуация ближе к прокладке в земле (бетоне)
    Токи 1.JPG

    И вопрос был, как я понимаю, подойдет кабель 5х2,5 для оборудования или нет. А уж потом автоматы.
    Отсюда, кабель 5х2,5 для указанных нагрузок приемлем. А АВ выбрать 20А+20А+25А+63А.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Вы посмотрели строку для прокладки на воздухе, а здесь ситуация ближе к прокладке в земле (бетоне)
    Строку "в земле" в данном случае применять нельзя. Обратите внимание на температурный режим при расчетах.
    ГОСТ Р 53769-2010, п. 10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100 % коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок.
    Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий:
    - температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25°С, при прокладке в земле - 15°С;

    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    И вопрос был, как я понимаю, подойдет кабель 5х2,5 для оборудования или нет. А уж потом автоматы.
    Отсюда, кабель 5х2,5 для указанных нагрузок приемлем.
    В том то и дело, что не проходит, я уже приводил расчеты.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения