Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
Проложили три линии , жесткий:гриль - 12 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А;Электроплита 13,2 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А;печь – 13,6 кВт, провод ВВГ 5 на 2,5 мм , АВ 32 А
Это не расчеты. Откройте ПУЭ, таблица 1.3.4. и смотрите там допустимый длительный ток.
1. Проложите кабель в трубе (гофрированный шланг).
2. Гриль - ВВГнг-LS 5х4 - 25 А
3. Электроплита - ВВГнг-LS 5х4 - 25 А
4. Печь - ВВГнг-LS 5х4 - 25 А