Согласно таблице 1.3.4 для меди вполне хватит 5х2,5. А 5х4 уже избыточно.
т.к.:
12 кВт ~ 18,23A = АВ - 20А при Ки = 1
13.2 кВт ~ 20,05A = АВ - 25А при Ки = 1
13.6 кВт ~ 21,75A = АВ - 25А при Ки = 1
Вводной = 63А (32А подойдет только при использовании только одного потребителя)
Примерный расчет в программе Электрик в. 7.1
[IMG][/IMG]
Согласно таблицы 1.3.4, для кабеля сечением 2,5 мм2, автоматический выключатель должен быть не более 21 А.
Вот посмотрите мои расчеты:
Для кабеля сечением 2,5 мм2
1. 27*0,93=25,1 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
2. 25,1*0,88=22,1 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
3. (25*100)/22,1=113,1% не соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11
Для кабеля сечением 4 мм2
1. 36*0,93=33,5 А (ГОСТ Р 53769-2010, таб. 19)
2. 33,5*0,88=29,5 А (ПУЭ, таб. 1.3.3.)
3. (25*100)/29,5=84,8% Соответствует требованиям ПУЭ п. 3.1.11
Эти расчеты приведены в теме Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?
Вы посмотрели строку для прокладки на воздухе, а здесь ситуация ближе к прокладке в земле (бетоне)
Токи 1.JPG
И вопрос был, как я понимаю, подойдет кабель 5х2,5 для оборудования или нет. А уж потом автоматы.
Отсюда, кабель 5х2,5 для указанных нагрузок приемлем. А АВ выбрать 20А+20А+25А+63А.
Строку "в земле" в данном случае применять нельзя. Обратите внимание на температурный режим при расчетах.
ГОСТ Р 53769-2010, п. 10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100 % коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок.
Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий:
- температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25°С, при прокладке в земле - 15°С;
В том то и дело, что не проходит, я уже приводил расчеты.