Тема: Защита от скачков напряжения

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Почему бесполезно? Ведь при обрыве PEN происходит понижение или повышение напряжения. Или я что-то неправильно понимаю?
    А Вы можете определить насколько оно понизится или повысится? Или Вы таким образом хотите защитить себя от поражения электрическим током в системе TN-C?

  2. #2
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А Вы можете определить насколько оно понизится или повысится?
    А это возможно как-то определить?
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Или Вы таким образом хотите защитить себя от поражения электрическим током в системе TN-C?
    Да, наряду с защитой от перепадов напряжения.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    А это возможно как-то определить?
    Нет.
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Да, наряду с защитой от перепадов напряжения.
    Если у Вас система заземления TN-C, то запрещено устанавливать коммутационные аппараты на PEN проводник. Только переход с ситемы заземления TN-C на TN-C-S позволит выстроить систему защиты. Но данные переход требуется выполнять в электроустановке дома, а не в квартире многоквартирного дома.

  4. #4
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Нет.

    Если у Вас система заземления TN-C, то запрещено устанавливать коммутационные аппараты на PEN проводник.
    То-есть при системе TN-C устанавливать реле напряжения или УЗМ запрещено?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    То-есть при системе TN-C устанавливать реле напряжения или УЗМ запрещено?
    Да, запрещено. Прочитайте тему Можно ли установить УЗО в системе TN-C?

  6. #6
    сергей
    Гость
    Есть реле напряжения, где PEN не размыкается.
    http://ieprof.ru/shop/UID_176.html

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    сергей, ещё раз объясняю Вам, чтобы пользоваться благами цивилизации, требуется перевести электроустановку с TN-C на TN-C-S. Не советую использовать полумеры, которые могут привести к летальным исходам. Если хотите защитить себя и своих близких, то обязательно необходимо проложить РЕ-проводник от ВРУ. Читайте тему, на которую я дал Вам ссылку в пост 17, нет смысла повторяться и обсуждать то, что разобрано по косточкам.

  8. #8
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    сергей, ещё раз объясняю Вам, чтобы пользоваться благами цивилизации, требуется перевести электроустановку с TN-C на TN-C-S. Не советую использовать полумеры, которые могут привести к летальным исходам. Если хотите защитить себя и своих близких, то обязательно необходимо проложить РЕ-проводник от ВРУ. Читайте тему, на которую я дал Вам ссылку в пост 17, нет смысла повторяться и обсуждать то, что разобрано по косточкам.
    Все прочитано, я все прекрасно понимаю, но возможности перевести на TN-C-S нет и неизвестно когда будет.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Все прочитано, я все прекрасно понимаю, но возможности перевести на TN-C-S нет и неизвестно когда будет.
    Как нет? Возможности всегда есть, желания у жильцов нет. Пробуйте организовать несознательных граждан на модернизацию.