Нет.
Если у Вас система заземления TN-C, то запрещено устанавливать коммутационные аппараты на PEN проводник. Только переход с ситемы заземления TN-C на TN-C-S позволит выстроить систему защиты. Но данные переход требуется выполнять в электроустановке дома, а не в квартире многоквартирного дома.
Да, запрещено. Прочитайте тему Можно ли установить УЗО в системе TN-C?
Есть реле напряжения, где PEN не размыкается.
http://ieprof.ru/shop/UID_176.html
сергей, ещё раз объясняю Вам, чтобы пользоваться благами цивилизации, требуется перевести электроустановку с TN-C на TN-C-S. Не советую использовать полумеры, которые могут привести к летальным исходам. Если хотите защитить себя и своих близких, то обязательно необходимо проложить РЕ-проводник от ВРУ. Читайте тему, на которую я дал Вам ссылку в пост 17, нет смысла повторяться и обсуждать то, что разобрано по косточкам.