Попросил, в ответ тишина! Ничего вообще не смог ответить!
ДАже не задним числом, новый акт стоит сегодняшним числом)
Итак.
Первый акт, акт проверки соответствия системы учета электроэнергии техническим условиям АО "ЛГЭК" 22.02.2018. Этот акт соответствует ТУ
Второй акт от 27.02.2018 Акт замечаний по выполнению ТУ.
/В результате проверки имеются следующие замечания:
домонтировать (слово не могу разобрать) заземлитель до фасада жилого дома для видимого соединения с проводником от Pl шины ВРУ 0,4 кВ объекта
Заключение:
Электроустановка не готова к осуществлению технологического присоединения. После устранения замечаний электроустановка подлежит повторной проверке/
ЩИТ
2018-02-27 16.55.18.jpg
Заземляющая шина в Щите
2018-02-27 16.54.28.jpg
Кабель уходящий к заземляющей шине
2018-02-27 16.53.57.jpg




Ответить с цитированием