Тема: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от pozhilow Посмотреть сообщение
    Это все есть уже, !!
    Тогда Вам беспокоится не о чем. Если устраните замечания, о которых я написал выше, то у Вас будет достаточно надёжно.
    Цитата Сообщение от pozhilow Посмотреть сообщение
    Спасибо большое это все учту. и пересмотрюгруппы света.
    Надеюсь не будете экономить на своей безопасности и своих близких.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от pozhilow Посмотреть сообщение
    Буду благодарен за любую помощь!
    Во ВРУ после счетчика надо установить аппарат защиты, как того требует ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Микола, согласен, но надо спросить у pozhilow, ВРУ и ЩР в одном корпусе или это два отдельно установленные щита.

  4. #14
    pozhilow
    Гость
    Вот немного измененная схема. (охрану пока нетрогал , размышляю над ней) Остальное вроде так:

    schema 2.jpg

  5. #15
    pozhilow
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Микола, согласен, но надо спросить у pozhilow, ВРУ и ЩР в одном корпусе или это два отдельно установленные щита.
    ВРУ и ЩР это два разных щита, но висят они рядом. Просто ВРУ будет пломбироваться. А так можно считать что один щит. А вводной автомат таковым не является? Тогда в ЩР есть АВ 32А.

  6. #16
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Разделение PEN сделано правильно, но я бы сделал вот так:
    Станислав, посмотрите эту схему:
    1. На входе, в качестве АВ стоит УЗМ-51М.
    согласно ТХ УЗМ:
    - выводы L - через контакт
    - выводы N - перемычка внутри УЗМ
    - кнопкой "Тест" можно отключать и включать УЗМ на длительное время
    (т.е. выполняется условие отключения перед счетчиком)
    - ток контактов УЗМ-51М - до 80А, т.е. выдержит нагрузку для среднего дома.
    По этой схеме "убиваем" 2-х зайцев. 1- обеспечиваем отключение, 2-защита
    Изображения

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от pozhilow Посмотреть сообщение
    Вот немного измененная схема. (охрану пока нетрогал , размышляю над ней) Остальное вроде так
    Я же уже писал Вам, чтобы не экономили и установили индивидуальное УЗО на каждую групповую линию. Зачем повторяться?
    Цитата Сообщение от pozhilow Посмотреть сообщение
    Просто ВРУ будет пломбироваться.
    На каком основании ВРУ будет пломбироваться? Вы собираетесь ограничить себе доступ к зажимам аппаратов защиты и к главной заземляющей шине? А как насчёт периодического обслуживания зажимов на ГЗШ и шине N (осмотр, протяжка контактных соединений, подключение дополнительных проводников к ОСУП, проведение электроизмерений)?
    Цитата Сообщение от pozhilow Посмотреть сообщение
    А так можно считать что один щит.
    Кто так считает?
    Цитата Сообщение от pozhilow Посмотреть сообщение
    А вводной автомат таковым не является? Тогда в ЩР есть АВ 32А.
    Установите после счётчика автоматический выключатель на 40 А, тогда ни у кого не будет вопросов.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Станислав, посмотрите эту схему:
    Почему разделение PEN произвели на шине PEN? Это нарушение требований ПУЭ, 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    1. На входе, в качестве АВ стоит УЗМ-51М.
    Таким образом хотите защитить прибор учёта электроэнергии? Согласен, но перед УЗМ требуется поставить автоматический выключатель. ПУЭ, 7.1.25. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

    ГОСТ 17703-72 АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОММУТАЦИОННЫЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
    6. Автоматический выключатель - выключатель, предназначенный для автоматической коммутации электрической цепи.
    Примечания:
    1. Как правило, автоматические выключатели предназначены для коммутации цепей при токах короткого замыкания и перегрузки.
    2. Автоматические выключатели обычно предназначены для нечастых коммутаций.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    По этой схеме "убиваем" 2-х зайцев. 1- обеспечиваем отключение, 2-защита
    Защита от чего?
    УЗМ-51М предназначено для защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а также для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы в однофазных сетях.

  8. #18
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Почему разделение PEN произвели на шине PEN? Это нарушение требований ПУЭ, 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    Каюсь, перемудрил. Исправим.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Защита от чего? УЗМ-51М предназначено для защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а также для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы в однофазных сетях.
    Так я о том-же. Будет защита и счетчика в том числе.
    Да вот хотелось его (УЗМ) вместо АВ впихнуть, что-бы лишний АВ перед счетчиком не ставить.
    ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Как коммутационный аппарат он соответствует.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Да вот хотелось его (УЗМ) вместо АВ впихнуть, что-бы лишний АВ перед счетчиком не ставить.
    Не думаю, что стоит экономить на вводном автоматическом выключателе, тем более что АВ выполняет роль не только коммутационного аппарата, но и защитного аппарата.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика
    Этот пункт не отменяет требования ПУЭ, 7.1.25., а только говорит, что надо иметь перед счётчиком устройство для снятия напряжения.

  10. #20
    PITBY
    Гость

    Радость

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Не думаю, что стоит экономить на вводном автоматическом выключателе, тем более что АВ выполняет роль не только коммутационного аппарата, но и защитного аппарата.
    Станислав, можете на моем рисунке исправить, как Вы это видите? Особенно, в части разделения РЕN.
    Что бы наглядно, так сказать..