    Смотрите, что получается при расчёте программой.

    Вводим параметры сети. Мощность взята из нашего расчёта для линии, к которой подключено 43 участка.



    Вводим параметры линии. Длина из расчёта выше - 1200 метров, СИП-4, сечение 70 мм2.



    Результат:



    Программа отказалась считать, решив, что данные введены неправильно. Потеря напряжения выше 50%, что получилось и при расчёте руками.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Программа отказалась считать, решив, что данные введены неправильно. Потеря напряжения выше 50%, что получилось и при расчёте руками.
    Решение проблемы - равномерное распределение нагрузки?
    Может быть, это было обязанностью актив-энерго, которую они не выполнили и решили скрыться? Тогда председатель прав, обращаясь в арбитраж?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Получается, что самые первые жильцы эти сети начинали строить...
    Установить балансодержателя сети ДНТ необходимо, иначе невозможно будет заняться сетью. Владелец сети должен быть зафиксирован документально во всех организациях, имеющих отношение к вопросам электроснабжения ДНТ.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Никто не сознается, что она есть.
    Невозможно построить ВЛ без проектной документации. В проекте указываются ключевые параметры сети: мощность, токи, сечения, длины линий, количество подключенных участков и т.д. Эти данные являются основой для любой реконструкции сети. Если проект утерян или по какому-то невероятному стечению обстоятельств его и не было, то надо провести ревизию сети, установить параметры по факту и дальше уже думать, что делать дальше. Никакие другие меры не приведут к желаемому результату. Распределительная сеть ДНТ - инженерная система, которая должна обладать заданными свойствами.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    У нас в ДНТ был и энергетик свой.
    Вот его и надо привлечь к решению проблем в первую очередь. Если есть готовый специалист, то он может взять решение вопроса в свои руки, если, конечно, захочет.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Кстати, именно ему поручили прибыть в ФАС на рассмотрение моей жалобы.
    Правильно. Он имеет квалификацию.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Крик подняли женщины.
    Ну, нормально. Бестолковщины и так хватает, так что хуже не будет.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Естественно, все подумали, что Ванька Морозов забрал хороший автомат на свою улицу, а плохой поставил на их...
    А уровень напряжения-то здесь причём?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Было два мнения - что подключать их Актив-энерго не имело никакого права, т.к. трансформатор наш, и что подключили их законно - т.к. если трансформатор был в аренде у Актив-энерго, то оно могло делать с ним все, что угодно.
    Договор аренды тоже исчез? Арендатор имеет право распоряжаться арендованным имуществом только в тех рамка, которые указаны в договоре. Надо смотреть договор и проверять его на соответствие статей ГК РФ (Глава 34. Аренда).

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Актив-энерго же откуда-то деньги берет?
    Существует довольно сложная система расчётов между сбытовыми компаниями и сетевыми организациями.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Если ДНТ им не платило за обслуживание своих сетей, то платить им должен был Иркутскэнергосбыт?
    За обслуживание им никто ничего платить не должен. Это договорные работы, если речь идёт о сетях, которые не принадлежат сетевой организации. Если сеть принадлежит сетевой организации, то обслуживание собственного имущества - обязанность владельца.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Т.е., в тариф это обслуживание включено
    Тариф на электроэнергию устанавливает Региональная комиссия по тарифам. Сетевые организации, равно как и сбытовые в этом процессе участия не принимают и изменять тарифы не имею права.

    Тариф на электроэнергию состояит из четырёх основных частей:

    1. Стоимость производства электроэнергии - 40%
    2. Котловой тариф на транспортировку электроэнергии - 55%
    3. Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика - 4,9%
    4. Инфраструктурный платёж - 0,1%

    В тариф также включены нормативные потери в сетях сетевой организации. Потери в сетях потребителя в тарифе нет и быть не может.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Договор электроснабжения.
    В этом договоре не указываются данные о разграничении и прочем. Это должно содержаться в актах на тех. присоединение.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Жаловаться идут единицы, хотя активисты призывают к этому - не в группе негатив высказывать, а Иркутскэнерго.
    Смотрите, что происходит: есть активисты, женщины, энергетик, вы. Где председатель? От исполнения своих обязанностей его отстранили? Документов нет никаких, движения в сторону восстановления документов тоже нет никаких. Общее собрание состоится не раньше весны следующего года. Т.е. ещё пять месяцев ,как минимум, ДНТ будет ходить вокруг трансформаторов и гадать на кофейной гуще. Допустим, собрание выберет того человека, который сейчас числится кандидатом на эту должность. Он ещё полгода потратит на восстановление документов. В итоге вы ещё год не сможете предпринят хоть какие-то действия по реконструкции сети ДНТ.

    Не проще усилия активистов направить на организацию внеочередного собрания, задействовать правление и остальных членов ДНТ. Живут у вас в ДНТ круглогодично, думаю кворум соберёте. Убирайте старого председателя и поручайте новому активно и срочно заняться вопросами, связанными с распределительной сетью ДНТ. Централизация должна быть в этом вопросе, иначе так и будут хороводы водить, а толку не будет.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ну вот поправьте меня, если Иркутскэнерго не должен был хоть как-то среагировать, согласно данного пункта.
    Должны были. Правда, шевелиться они начинают, когда им законом в нос тычешь.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как они узнают, сколько энергии намотал счетчик именно в это время?
    Речь идёт о перерывах в подаче электроэнергии или сбоях в работе оборудования, произошедшее по их вине. Если был перерыв, то счётчик ничего не намотает. Снижение уровня напряжения надо фиксировать, если такое снижение носит длительный или регулярный характер.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Михаил, как Вы считаете, где все же граница ответственности между мной и Иркутскэнерго?
    У вас тех. присоединение осуществлялось к сетям ДНТ, во всяком случае никакой информации о том, что сеть не принадлежит ДНТ нет. Соответственно, между вами и Иркутскэнерго нет границы балансовой принадлежности, поскольку вы подключены к их сетям, через сеть ДНТ. Тех. присоединение осуществляется однократно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как они вообще заключили со мной договор, зная о том, что между нами еще есть третье лицо - ДНТ, которое может влиять на качество энергии?
    Они не имеют права вам отказать. ДНТ, в данном случае, третье лицо. Все вопросы с третьими лицами сетевая организация обязаны урегулировать самостоятельно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Собираюсь снова бумагу марать - Иркутскэнерго, Жилнадзор, Роспотребнадзор, ФАС, прокуратура. Кто поможет?
    Всё зависит от того по какому поводу будет новая бумага. Для начала надо писать в Иркутскэнерго. Если там не приподнимут пятую точку, то обращайтесь в ФАС и прокуратуру.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Решение проблемы - равномерное распределение нагрузки?
    Решение проблемы - полная ревизия сети, восстановление схем и документации. Если будет выявлено, что нагрузка подключена неравномерно, а это будет выявлено, то надо принимать меры. Эти меры будут комплексными, поскольку затронут ещё много сопутствующих вопросов.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Может быть, это было обязанностью актив-энерго, которую они не выполнили и решили скрыться?
    Обслуживание ВЛ осуществляется по фактическому состоянию. Необходимые мероприятия указаны в ПТЭЭП. Рекомендации по реконструкции сети в обязанности Актив-Энерго вряд ли входили.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Тогда председатель прав, обращаясь в арбитраж?
    Надо же разбираться с этими вопросами. Без суда, похоже, не обойтись.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Установить балансодержателя сети ДНТ необходимо, иначе невозможно будет заняться сетью. Владелец сети должен быть зафиксирован документально во всех организациях, имеющих отношение к вопросам электроснабжения ДНТ.
    Все говорит о том, что сеть действительно принадлежит ДНТ. Кроме него некому.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Невозможно построить ВЛ без проектной документации. В проекте указываются ключевые параметры сети: мощность, токи, сечения, длины линий, количество подключенных участков и т.д. Эти данные являются основой для любой реконструкции сети. Если проект утерян или по какому-то невероятному стечению обстоятельств его и не было, то надо провести ревизию сети, установить параметры по факту и дальше уже думать, что делать дальше. Никакие другие меры не приведут к желаемому результату. Распределительная сеть ДНТ - инженерная система, которая должна обладать заданными свойствами.
    У нас все возможно. Вспоминаю историю с водопроводом. Этим летом были проблемы с неплатежами, было предложение перейти на прямые договора с водоканалом, и выяснилось, что никакого проекта на существующий водопровод нет, все выполнено на глаз. Как водоканал вообще подал к нам воду - загадка.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Правильно. Он имеет квалификацию.
    В его квалификации как энергетика я не сомневаюсь. Но думаю, что будут скорее затрагиваться юридические вопросы. Юриста в ДНТ нет. Председатель идти не собирается. Спасибо хоть энергетика отправил.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А уровень напряжения-то здесь причём?
    Есть такие, кто это понял сразу. Но вот как это объяснить домохозяйке, которая дала 1000% гарантии, что у нее напряжение упало именно после того, как был осмотрен трансформатор.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Существует довольно сложная система расчётов между сбытовыми компаниями и сетевыми организациями.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    За обслуживание им никто ничего платить не должен. Это договорные работы, если речь идёт о сетях, которые не принадлежат сетевой организации. Если сеть принадлежит сетевой организации, то обслуживание собственного имущества - обязанность владельца.
    Ну правильно. Мы платим за электроэнергию в Иркутскэнерго, а те какую-то часть перечисляют в Актив-энерго за то, что оно обслуживает наши сети. Иначе на что Актив-энерго существует?



    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В этом договоре не указываются данные о разграничении и прочем. Это должно содержаться в актах на тех. присоединение.
    В договоре есть такой пункт:

    Вложение 1470
    А вот из акта об осуществлении техприсоединения:
    Вложение 1471


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Смотрите, что происходит: есть активисты, женщины, энергетик, вы. Где председатель? От исполнения своих обязанностей его отстранили? Документов нет никаких, движения в сторону восстановления документов тоже нет никаких. Общее собрание состоится не раньше весны следующего года. Т.е. ещё пять месяцев ,как минимум, ДНТ будет ходить вокруг трансформаторов и гадать на кофейной гуще. Допустим, собрание выберет того человека, который сейчас числится кандидатом на эту должность. Он ещё полгода потратит на восстановление документов. В итоге вы ещё год не сможете предпринят хоть какие-то действия по реконструкции сети ДНТ.
    Не проще усилия активистов направить на организацию внеочередного собрания, задействовать правление и остальных членов ДНТ. Живут у вас в ДНТ круглогодично, думаю кворум соберёте. Убирайте старого председателя и поручайте новому активно и срочно заняться вопросами, связанными с распределительной сетью ДНТ. Централизация должна быть в этом вопросе, иначе так и будут хороводы водить, а толку не будет.
    Председателя хотели убрать давно. На последнем собрании хотели сделать это юридически. Но не нашлось ни одного человека, который захотел бы его сменить. В итоге он остался у власти. Сейчас появился человек, который в принципе дал согласие, он вникает в курс дела, ходит вместе с председателем в различные инстанции, но как он сам выразился, ему сначала хочется разобраться с финансами, с долгами, возможно, заказать аудит... Понятно, что он не хочет принимать ответственность за злодеяния, которых не совершал. Ну и сам председатель вроде как эту кандидатуру поддержал. Я думаю, смена председателя - это вопрос времени.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Речь идёт о перерывах в подаче электроэнергии или сбоях в работе оборудования, произошедшее по их вине. Если был перерыв, то счётчик ничего не намотает. Снижение уровня напряжения надо фиксировать, если такое снижение носит длительный или регулярный характер.
    А как осуществляется перерасчет при низком или высоком напряжении? Тогда в заявке надо было указать показания счетчика на момент обнаружения? И снять показания после устранения неисправности?
    Вложение 1472


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Они не имеют права вам отказать. ДНТ, в данном случае, третье лицо. Все вопросы с третьими лицами сетевая организация обязаны урегулировать самостоятельно.
    Т.е., Актив-энерго должно было решить все вопросы с ДНТ. Тут понятно. Все решили, подключили. Что дальше? Актив-энерго уходит. Иркутскэнерго теперь должна решать вопросы с ДНТ? У меня ни в одном документе нет упоминания про ДНТ.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Всё зависит от того по какому поводу будет новая бумага. Для начала надо писать в Иркутскэнерго.
    Написал жалобу с требованием незамедлительно устранить аварийную ситуацию, произвести перерасчет и предоставить объяснение, каким образом вообще мне отказали в обслуживании. Далее посмотрим, что ответят.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Обслуживание ВЛ осуществляется по фактическому состоянию. Необходимые мероприятия указаны в ПТЭЭП. Рекомендации по реконструкции сети в обязанности Актив-Энерго вряд ли входили.
    По крайней мере, председатель еще год назад заявлял, что энергетики будут менять деревянные столбы на железобетонные.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Вот еще подумалось... Если ФАС признает отказ Актив-энерго увеличивать мощность незаконным, и обяжет его провести увеличение - обязан ли я буду оплачивать за это увеличение? Ведь увеличение произойдет в рамках мощности, выделенной на ДНТ.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Кроме него некому.
    Скорее всего, так.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как водоканал вообще подал к нам воду - загадка.
    Вряд ли такое возможно при технологическом присоединении к электрическим сетям.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    думаю, что будут скорее затрагиваться юридические вопросы. Юриста в ДНТ нет. Председатель идти не собирается
    Электроэнергетика - специфическая область. Здесь юридические вопросы тесно связаны с технологическими и техническими вопросами. Плохо, что председатель самоустранился. Он, по-сути, ключевая фигура, которая имеет все полномочия разбираться в подобных ситуациях.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Но вот как это объяснить домохозяйке, которая дала 1000% гарантии, что у нее напряжение упало именно после того, как был осмотрен трансформатор.
    Никак. Это бесполезная трата времени.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В договоре есть такой пункт:
    Странный договор. Такой текст обычно присутствует в договорах с МКД.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А вот из акта об осуществлении техприсоединения:
    Границы балансовой и эксплуатационной ответственности установлены на зажимах ответвления к вашему дому. Вероятно, акты были подготовлены в то время, когда сеть ДНТ находилась в аренде Актив-Энерго. По этой причине ничего о самом ДНТ не сказано.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Актив-энерго уходит. Иркутскэнерго теперь должна решать вопросы с ДНТ?
    Да. Гарантирующий поставщик должен определить к чьим сетям сейчас подключено ДНТ.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А как осуществляется перерасчет при низком или высоком напряжении?
    Если были отключения, которые превысили нормативные сроки и эти отключения произошли по вине сетевой организации, то подаётся заявление ГП. Там разбираются и делают перерасчёт. Если уровень напряжения был ниже нормативного, то заявление подаётся ГП с указанием интервала времени и уровня напряжения.

    Во всех случаях ГП будет разбираться с поставщиком электроэнергии. Если снижение уровня напряжения произошло за точкой поставки, а в сетях поставщика ничего подобного не фиксировалось, то никакие заявления, скорее всего, во внимание принимать не будут.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    председатель еще год назад заявлял, что энергетики будут менять деревянные столбы на железобетонные.
    Замена опор не перераспределит мощность и никак не изменит параметры сети и потребления. Замена опор производится в рамках капитального ремонта распределительной сети. Капитальный ремонт опор производят один раз в 10 лет, если владелец не принял решение об уменьшении этого интервала. Опоры, которые не подлежат ремонту или морально устарели подлежат замене. Это и планировалось сделать.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Если ФАС признает отказ Актив-энерго увеличивать мощность незаконным, и обяжет его провести увеличение - обязан ли я буду оплачивать за это увеличение?
    Всё будет зависеть от того каким образом будет увеличена мощность. Если потребуется замена трансформатора, то это коснётся не только вас. Если трансформаторы и сеть принадлежат ДНТ, то платить придётся всем. Если речь пойдёт о согласовании мощности, выделяемой на ваш участок между ДНТ и Актив-Энерго и максимальная мощность, выделенная ДНТ превышена не будет, то надо просто заменить ваш автомат на вводе и установить такой же с номиналом 50 Ампер. Думаю, что платить в этом случае не придётся. Другое дело, если найдутся последователи ваших начинаний. Вот тогда точно придётся устанавливать новый трансформатор. При этом надо понимать, что мощность - не безбрежный океан и увеличивать мощность в значительном объёме могут и отказать, если вышестоящие подстанции не имеют необходимого резерва.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Сегодня состоялось заседание в ФАС. Были втроем. От актив-энерго прибыл их штатный юрист. Вот теперь, наконец, всплывают кое-какие подробности договора. Итак, что удалось узнать. Согласно договора, ДНТ обязано было оформить свои старые сети в собственность, а затем передать их вроде как в собственность Актив-энерго. Актив-энерго ввиду расширения ДНТ успел построить новые сети и установить свой трансформатор. Как заявила юрист, ДНТ нарушил свои обязательства и собственность не оформил. Наш энергетик возразил - все, что было необходимо оформить, ДНТ оформило, на что имеются соответствующие документы. Актив-энерго почему-то хотело, чтобы были оформлены и новые сети, построенные ими. На это наш энергетик ответил, что ДНТ к новым сетям уже никакого отношения не имело - оформлять то, что вновь построено, Актив-энерго должно было сразу на себя...
    Еще юрист подтвердила, что никаких сетей, принадлежащих Актив-энерго, на нашей территории нет. Я потом переговорил со специалистом ФАС. По ее мнению получается, что на часть сетей в данное время собственность не оформлена и никому не принадлежит. На какие деньги энергетики так легко строят и расстаются с построенным?
    На вопрос, присоединяли ли Актив-энерго к этим сетям сторонних потребителей юрист заявила, что ей такие факты неизвестны. Думаю, тут она лукавит. Ибо явно там готовились и договора на техприсоединение, и техусловия выдавались, и явно юрист должна об этом знать.
    По этой части в ФАС попросили обе стороны донести подтверждающие документы.
    Что касается расторжения договора. В договоре действительно есть пункт, что одна из сторон может его расторгнуть. Актив-энерго на этом пункте и настаивало. Мол, мы написали письмо в ДНТ, ответа нам не дали, соответственно, договор считаем расторгнутым. Тут изначально специалист ФАС встала на нашу сторону - мол, как это вы так договор расторгли? Председатель должен был подписать акт приемки в таком случае. А так как он этого не сделал, расторгать договор вы должны были в судебном порядке. Юрист полезла в интернет, нашла там какие-то ссылки из ГК. На это специалист ФАС ответила, что в данное время не готова принять окончательное решение, надо ознакомиться с соответствующими статьями ГК. Рассмотрение дела отложили.
    С меня спросили акты разграничения ответственности, я пообещал предоставить акт техприсоединения, в котором указаны соответствующие границы.
    Что еще интересно - я ведь подавал аж три жалобы. Первую мне завернули на том основании, что я не имел права самостоятельно подавать заявку, вторая была от имени жены, которая членом ДНТ не является, третья - от имени председателя. Я думал, сегодня рассматривают дело по всем трем жалобам. Ан нет. Сегодня на имя жены пришло совершенно другое определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ее жалобе. Жалоба попала к другому сотруднику и он не стал давать отказ, хотя мог бы, по той же причине, что и мне. В этом определении стилистика немного иная, на ковер вызвали жену и Актив-энерго, но уже с требованием указать виновное должностное лица и его данные... Рассмотрение в понедельник. Жена прийти не сможет. Специалисту, который рассматривал мое дело, я об этом сообщил. Она говорит, не знала об этом, т.к. сидят они в разных кабинетах. Говорит, без жены разберем...
    Обратился к тому человеку из ДНТ, который заверял, что Актив-энерго его подключили уже после расторжения договора на основании его жалобы. Думаю, если там было принято такое решение, то и в моем случае оно должно быть аналогичным. Пока молчит...
    Последний раз редактировалось Generator78; 29.11.2019 в 17:49.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Вложение 1473

    Вот раздобыл договор.
    Почитал. Получается, сети должны были быть переданы Актив-энерго в собственность. И эта часть договора не выполнена.
    Насчет расторжения договора - я все же склоняюсь к мысли, что договор мог быть расторгнут по инициативе одной из сторон только если вторая сторона это расторжение поддержит. В других случаях, я думаю, только через суд.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Вот раздобыл договор.
    Интересный договор.

    Смотрите, что написано:

    В п. 1.1. Арендодатель обязуется передать оборудование во временное пользование арендатору.
    В п. 1.2. Указано, что всё передаваемое оборудование принадлежит арендодателю на праве собственности.
    В п. 1.5. Указано, что переход права собственности не является основанием для изменения или расторжения договора.

    Далее,

    в п. 2.1.3 Арендодатель должен принять оборудование после расторжения или прекращения действия договора (указано, что договор бессрочный!) по акту приёма-передачи. Этого акта не существует.

    в п. 5.1 указано, что оборудование, указанное в приложении должно быть передано в собственность арендатора.

    Интересное кино получается. Весь договор составлен на аренду и вдруг - здрасьте.

    Ещё интересное:

    В п. 6.1 указано, что все споры и разногласия решаются в претензионном порядке. Надо полагать, что если одна из сторон договора считает, что вторая сторона договора нарушает договор или не исполняет его в какой-то части, то выставляется письменная претензия с указанием причин претензии. В собственность сеть надо было передать аж в 2014 году! И с тех пор ни одной претензии со стороны Актив-Энерго не было?

    В п. 6.2 указано, что при невозможности разрешить спорные вопросы согласно положению п. 6.1 эти споры решаются в суде. И? Положение дел Актив-Энерго устраивало на протяжении последних 5 лет и никаких исков подано не было.

    П. 6.3 - см. п. 2.1.3.

    П 6.4 противоречит положениям ГК РФ, хотя подобное допускается положениями статьи 421 ГК РФ.

    П 6.7 указано, что во всех остальных случаях следует руководствоваться положениями ГК РФ.

    Договор составляли лесорубы, а подписывал балетмейстер. Одни составили договор, где пункты вступают в противоречие, другие подписали эту ересь. Никто никаких положений договора не соблюдал и даже не пытался положение исправить, каждый делал всё, что хотел. Поэтому сейчас так сложно разобраться в ситуации. В Приложении №2 должен быть указан перечень услуг, которые должна была обеспечить Актив-Энерго. У вас этого приложения нет?

    Приложение №1. Поздравляю, нашлась мощность одного трансформатора, хотя установлено два. Полная мощность - 630 кВА.

    Протяжённость линии от ТП - 2300 метров. Если это единственное ответвление от трансформатора, то нашёлся источник проблем. Линия тупо не справляется.

    В приложении, очевидно, нет второго трансформатора и ВЛ от него. Кто является собственником оборудования неизвестно. На каком основании Актив-Энерго строила эту линию, проект, смету и прочее надо от них затребовать. Если ничего нет, то стоит подумать о том, что кто-то положил в карман круглую сумму.

    В общем, думаю, что при отсутствии акта приёма-передачи нельзя считать законным одностороннее расторжение договора со стороны Актив-Энерго.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Сергей Владимирович Посмотреть сообщение
    Статья 546. Изменение и расторжение договора энергоснабжения
    Тут речь идет о договоре аренды.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Где договор? Юрист не озаботилась принести документы?
    Она в ФАС направляла договор по электронной почте. Я его вечером попросил у нашего энергетика.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Правильно. Часть, которую построила Актив-Энерго никому сейчас не принадлежит.
    Деньги этим долбакам даёт государство.
    Так тут получается все гораздо серьезнее, чем отказ в увеличении мощности одного абонента. Тут разбазаривание государственных денег.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Да врёт просто. У вас же есть документ, где указаны такие присоединения.
    В ФАС направил адреса и номера договоров подключенных к нашему трансформатору частников. Почему юрист скрывает этот факт? Наверное, действительно, не имели они права цеплять на арендованное оборудование постороннюю нагрузку?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В п. 6.1 указано, что все споры и разногласия решаются в претензионном порядке. Надо полагать, что если одна из сторон договора считает, что вторая сторона договора нарушает договор или не исполняет его в какой-то части, то выставляется письменная претензия с указанием причин претензии. В собственность сеть надо было передать аж в 2014 году! И с тех пор ни одной претензии со стороны Актив-Энерго не было?
    Вот про этот пункт шла речь, что он был изменен дополнительным соглашением сторон, была оговорена другая дата.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В п. 6.2 указано, что при невозможности разрешить спорные вопросы согласно положению п. 6.1 эти споры решаются в суде. И? Положение дел Актив-Энерго устраивало на протяжении последних 5 лет и никаких исков подано не было.
    Видимо, какой-то иск все же был. Не случайно же у нас приставы счета арестовывали с такой вот формулировкой на мой запрос: "На исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств находятся 13 исполнительных производств о взыскании денежных средств с ДНТ "Защитник" на общую сумму 4343622руб". Хотя, странное дело. Сейчас аресты сняли. Уверен, что наш ДНТ указанную сумму и за десятилетие не соберет. Следовательно, долг нами не оплачивался. Председатель говорил, что это Актив-энерго пытался на нас повесить потери в сетях. Видимо, что-то разрешилось, но что и как - секрет... Хотя, в данном договоре потери в сетях не оговариваются. Так что этот иск, видимо, из другой оперы.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В Приложении №2 должен быть указан перечень услуг, которые должна была обеспечить Актив-Энерго. У вас этого приложения нет?
    Нет, у меня только то, что я выложил.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Приложение №1. Поздравляю, нашлась мощность одного трансформатора, хотя установлено два. Полная мощность - 630 кВА.
    В паспорте электроустановок указана максимальная мощность 850кВт. Получается, второй трансформатор всего 220кВт?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Протяжённость линии от ТП - 2300 метров. Если это единственное ответвление от трансформатора, то нашёлся источник проблем. Линия тупо не справляется.
    Я думаю, это давние данные. ДНТ расстраивался и линия могла удлиниться. Тем более, вроде как, на каждый трансформатор у нас не одно ответвление.... Ну и нюансик. Вероятно, речь идет о старом трансформаторе, к которому сейчас подключен я. И на нашей ветке люди на просадку не жалуются. Жалуются как раз на тех улицах, которые подключены к новому трансформатору.
    Если не справляется линия, что делается? Кидается еще одна линия в конец улицы? Формируется кольцо?



    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В приложении, очевидно, нет второго трансформатора и ВЛ от него.
    Да, это строилось позже.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    На каком основании Актив-Энерго строила эту линию, проект, смету и прочее надо от них затребовать. Если ничего нет, то стоит подумать о том, что кто-то положил в карман круглую сумму.
    Ну, мне, я думаю, никто такую информацию предоставлять не будет. Разве что ФАС направить в нужное русло. Но это, наверное, тоже не их дело.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В общем, думаю, что при отсутствии акта приёма-передачи нельзя считать законным одностороннее расторжение договора со стороны Актив-Энерго.
    Я тоже так думаю. Значит, как вы говорите, деятели все же получат внушительный пистон?). И должны будут заняться увеличением мощности... Подумалось, а не заслужил ли я в данных обстоятельствах еще и компенсацию морального вреда за нарушение своих прав?