Михаил_Д, Спасибо Вам за разъяснения.
Вот написала аргументированное объяснение ЭСО .Если пойдет такое объяснение моего отказа поставить подписи под актами, отнесу его сама в организацию под входной контроль. Готова изменить что-то, если нужно, дополнить и т.д.
Руководствуясь постановлением ПРФ №442 от 4.05.2012 г. ст.156
" При равенстве условий, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, входящий в состав автоматизированной информационно-измерительной системы учета", и официальным ответом от производителя прибора учета электроэнергии "Нева 123 AS OP" ООО "Тайпит-ИП" г.Санкт-Петербург от 7.05.19г. о не возможности установки прибора в системе АИСКУЭ, прибор учета (ПУ) "Меркурий 200.04" признается расчетным.
Руководствуясь постановлением ПРФ №442 ст.144
Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности , в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.
Согласно Правил эксплуатации электроустановок потребителя ( ПТЭЭП ) ст.2.11.4. Установка и эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.
Руководствуясь Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), согласно главе 1.1 п.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
Согласно главе 1.1 п.4. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.
Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п., рассматриваются как наружные.
Согласно главе ПУЭ 1.5 п.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С
Согласно главе ПУЭ 7.1 п.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ
Согласно главе 7.1 п.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ
Согласно главе 7.1 п.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
Руководствуясь ПУЭ глава 1.1 п.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
Согласно инструкции завода-изготовителя ПУ "Меркурий 200.04" в разделе "Назначение и область применения" - счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений.
Учитывая выше изложенные нормы и правила, утвержденные Правительством РФ, инструкции завода-изготовителя,установка расчетного ПУ "Меркурий 200.04" наружным монтажом на опоре ВЛ
неправомерна и не может быть выполнена. ПУ "Меркурий 200.04" должен быть установлен в ВРУ жилого дома №---по ул. ----. Организация ВРУ на опоре ВЛ неправомерна, ВРУ должно быть организовано в помещении жилого дома №-- по ул.----
Руководствуясь ПП РФ. от 27.12.2004 N 861 раздел IV. "Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон", приложение №8. 13.Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя <6>.
<6> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
Учитывая изложенное в ППРФ №681, внесение изменений в существующий договор в одностороннем порядке сетевой организацией "Новгородоблэлектро", а именно - изменение статуса ПУ с расчетного на контрольный и на оборот,изменение границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в одностороннем порядке без согласования с потребителем неправомерно.
Руководствуясь ст.421 ГКРФ Потребителя никто не может принудить к заключению договора на не выгодных условиях.
Учитывая изложенные выше статьи из ПП РФ,ПУЭ,ПТЭЭП, предлагаю :
Демонтировать расчетный ПУ "Меркурий 200.04" с опоры ВЛ и установить в ВРУ дома №--- по ул. -----
Составить акт приема-передачи расчетного ПУ "Меркурий 200.04" на баланс собственника жилого дома №--- по ул.-----
Составить акт вывода ПУ "Нева 123AS OP" с эксплуатации.
Составить акт ввода ПУ "Меркурий 200.04" в эксплуатацию.
Провод СИП4 2*16 от ответвления ВЛИ-0,4КВт. завести в ВРУ и подключить к верхним зажимам вводного автоматического выключателя.
Установить границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по верхним зажимам вводного автоматического выключателя.



Ответить с цитированием

Соответственно: НИКАКОГО контроля за такими электроустановками нет. НИКАКИХ предписаний об устранении нарушений ЭСО не получит. Потребителей (физические лица) просто бросили.
