Тема: Электрика в квартире

  1. #81
    Виктор
    Гость
    Можно ли на квартирный звонок проложить ШВВП-0,75мм2,или нужно использовать кабель 2*1,5мм2?

  2. #82
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Можно ли на квартирный звонок проложить ШВВП-0,75мм2,или нужно использовать кабель 2*1,5мм2?
    Должны проложить кабель сечением не менее 1,5 мм2.
    ПУЭ, таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
    Линии групповых сетей - 1,5 мм2

  3. #83
    Виктор
    Гость
    1.Выдел рекламу такого монтажа.В штробы закладывают пластиковые трубы, трубу прокладывают до щита,и так все линии,возле щита лежит 3 бухты ПВ-1,при помощи кондуктора протягивают по трубам ПВ-1,до коробок,до розеток,допускаеться ли такой монтаж? 2.Срок службы ВВГ-более 30 лет,срок считаеться с даты выпуска кабеля или с даты эксплуатации??

  4. #84
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    1.Выдел рекламу такого монтажа.В штробы закладывают пластиковые трубы, трубу прокладывают до щита,и так все линии,возле щита лежит 3 бухты ПВ-1,при помощи кондуктора протягивают по трубам ПВ-1,до коробок,до розеток,допускаеться ли такой монтаж?
    Раньше только так и прокладывали электропроводку, сейчас по правилам пожарной безопасности необходимо в зданиях прокладывать кабель не распространяющий горение, то есть с индексом "нг".
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Срок службы ВВГ-более 30 лет,срок считаеться с даты выпуска кабеля или с даты эксплуатации??
    С даты выпуска.

  5. #85
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Виктор, вот почитайте ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
    9 Транспортирование и хранение
    9.1 Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.
    9.2 Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150.
    9.3 Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150.
    Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.
    Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет.

    11 Гарантии изготовителя
    11.1 Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта и технических условий на кабели конкретных марок при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
    11.2 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления.

  6. #86
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Раньше только так и прокладывали электропроводку, сейчас по правилам пожарной безопасности необходимо в зданиях прокладывать кабель не распространяющий горение, то есть с индексом "нг".
    Получаеться что нарушают,раз протягивают только жилы без общей изоляции???

  7. #87
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Получаеться что нарушают,раз протягивают только жилы без общей изоляции?
    Да, нарушают. СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение.
    ППБ 01-03, п. 285. Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
    Провод ПВ1 и ПВ3 не обладает изоляцией не распространяющей горение.

прочая информация