Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
VIPer, Вы о каких подключениях говорите? Что подразумеваете под "все что подключается к ОСУП"? К основной системе уравнивания потенциалов подключают не только проводники ОСУП, но и ДСУП. Конкретизируйте вопрос о каких проводниках и о каких конкретных конструкциях идёт речь?
Я говорил о подключениях, о которых спросил в посте #67, после этого следуют наши дебаты...
Мне кажется Вы ответили на мой вопрос и поддержали мою точку зрения.
Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
547.1.1. Главные проводники системы уравнивания потенциалов
Сечение главного проводника системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника установки, но не менее 6 мм2. Однако не требуется применять проводники сечением более 25 мм2 по меди или равноценное ему, если проводник изготовлен из другого металла.
Получается что Макс заблуждался или не правильно понял мой вопрос?