Исправил. Правильно?
Установил.2. В дополнительном щите должны быть установлены шины РЕ и N.
А соединять N и PE в дополнительном щите обязательно? Соединения в основном щите не достаточно?
Установил.3. Перед счетчиком требуется установить автоматический выключатель (16 а).
УЗО убрал. Автомат поставил.4. После счетчика установить автоматический выключатель, а не УЗО, возможны ложные срабатывания.
А зачем после счётчика ещё один автомат? Того, что перед ним не достаточно будет?
Исправил.5. Подключение дополнительного щита осуществить кабелем, а не проводами.
А наскольно это принципиально? Щиты будут стоять рядом - "стенка к стенке".
Убрал.6. Из основного щита убрать автоматический выключатель на 16 А.
Исправленная схема: