Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
1. Есть ДНП, которое является собственником линий (высокой - 10 кВ и низкой - 0,4 кВ) и соответственно решает кому и сколько электроэнергии давать.
Вы имеете право выйти из ДНТ и заключить с ЭСО договор напрямую, тогда председатель не сможет ограничивать и препятствовать перетоку электроэнергии.
Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
3. Заземление общего PEN-проводника не внушает доверия:
Визуально Вам будет сложно определить, нужно проводить электроизмерения.
Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
7. Дополнительное заземление на своих участках больше половины делать не будут!
Это их проблемы.
Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
Как быть в данном случае? Как организовать эффективное заземление и защититься от отгорания общего PEN и других внешних неприятностей?
Установить на ответвительной опоре, от которой Вы запитаны, повторное заземление PEN, а затем обязательно установите повторное заземление на вводе в свою электроустановку. Такие меры позволят Вам спать спокойно.