Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
Никаких других разделений на PE и N вроде нет. Вдоль улиц идёт 4-х жильный СИП
О чём я и говорил. Теперь Вы понимаете, что председатель вводил Вас в БЛУДУ. Советую дать ему ознакомиться с требованиями ПУЭ, которые я привёл в предыдущих сообщениях.
Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
В щитке со счётчиком стоит один автомат и PEN-проводник заведён прямо в счётчик. Щиток не заземлён.
Щит учёта, установленный на улице, относится к особо опасной части электроустановки, и чтобы снять показания счётчика потребуется получить группу допуска, затем облачаться в диэлектрические перчатки и галоши
Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
Дополнительное заземление PEN-проводника сделано на столбах в начале и конце улиц (длина улиц ~ 400 м).
Требуется делать повторное заземление PEN-проводника у каждого ответвления к потребителю. А у Вас, скорее всего, ответвления на каждой опоре. ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.