Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
Т.е грубо говоря? если сетевая организация не настаивает
Они не имеют права настаивать! Это вне их компетенции.
Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
и если нет узип на всей линии
Смотрим п. 2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию.
Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
если нет узип на всей линии, то ставить узм-51 не допускается у абонента-правильно я вывод сделал?
Правильно поняли.