Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
могу я на один диф повесить например пару потребителей например---ванная свет и кухня свет
Можете, но необходимо в каждом конкретном случае рассматривать эти группы индивидуально, чтобы не было на одной линии, состоящей из двух групповых линий, больших токов утечки. Максимальное значение токов утечки в групповых линиях, присоединённых к одному дифу, должно быть менее 0,11 In. Ток утечки электроплиты может достигать 10 мА, а у стиральной машинки – 5 мА. Вот из-за этого и не рекомендуют объединять разные групповые линии, чтобы избежать ложных отключений. ПУЭ, 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.