1)в общем-то посчитал по таблице в программе электрик,получается что если алюминий,то минимум 35 сечение.А на оборудование по 6 квадрат отводы делать.Учитывал коэффициент загрузки (по проекту) 0,85
2)Оборудование это дробильные машины,в составе которых асинхронные 3 фаз.двигатели с кз ротором,мощность машин по 18 кВт
Длины кабельных линий: до 1 й машины 2 метра,до второй 10 метров,до 3 й 20 метров.Кабели будут проложены в металлических коробах,в лотках если быть точнее.
3)Счётчики нужны просто для учёта энергии ,которую потребляет каждая машина,то есть для внутреннего учёта,для нужд самой фирмы.Счётчик планирую установить Меркурий 230 (ток 5-60 А) чтобы не использовать трансформаторы тока.
4)На ВРУ смонтировано заземляющее устройство и имеется разделение проводника на нулевой рабочий и защитный проводники