Станислав,получается что если у меня нагрузка 3 установки по 18 кВт,а это 54 кВт общий ток составит 90 А,а кабель СИП 4 25 мм.кв. выдерживает 130 А,то этот кабель вполне можно эксплуатировать,так?
Кабель СИП проложен от ВРУ,там установлены вставки ПН-2,но в щите который я хочу смонтировать я вероятно должен установить вводный автомат (предположительно 100 А) ,а потом сделать отводы ещё на 3 автомата по 32 А,затем уже после них установить узлы учёта, правильно ли это?
И т.к. кабель 4 жильный,мне нужно дополнить его 5 й жилой. Какой провод использовать?Такой же СИП?Могу я смонтировать его хомутами поверх уже имеющегося СИПа?
Что касается узлов учёта планирую установить счётчики Меркурий 230 с током 5-60 А на каждый станок свой (требование заказчика)
Если нагрузка составляет 30 А ,то при использовании данных счётчиков трансформаторы тока использовать незачем как я понимаю