для информации,по гармоникам.
1)случай,торговый центр,шит управления освещением,при измерение номинального тока показания в норме,ав перегрев и хаотичная сработка тепловых расцепителей ав.
анализ сети выявил гармоники нескольких порядков из за эпра сомнительного качества,выход(придумал не я) в шит установили кулера для охлаждения ав.
2)случай,производственная линия на частотниках несколько штук. общей мощностью в 45кВт., выход(заказчик сказал мне все равно), увеличения номинального тока ав на 30%.
случаи не в кой мере нельзя рассматривать как выход из ситуации.