Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Выходи так,что арматура в железобетоне изготовлена из корозионно-стойкой стали?По моему там обычная чёрная сталь.
Верно, но эти заземлители относятся к естественным и при их использовании необходимо учитывать не только толщину и количество арматуры, но и агрессивность среды. Я неспроста Вас отправил внимательно читать ГОСТ и осмыслить прочитанное. Эффективность конкретного заземляющего электрода зависит не только от выбранного материала, но и от характера грунта. Следует обязательно учитывать сколько прослужат данные естественные заземлители (год, два, 5 или 10 лет). От выбранного способа и материала зависит безопасность и подходить к этому вопросу требуется со всей ответственностью, а не руководствоваться экономией.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Так же и трубы водопроводные,их же не делают из нержавейки.Верно ведь?
Сейчас их делаю из пластика и использовать такие трубы в качестве заземлителей невозможно. Представьте такую картину, что проектировщик заложил в проект в качестве естественных заземлителей водопроводные трубы и металлические оболочки бронированных кабелей. А через пять лет металлические трубы заменили на пластиковые, а бронированный кабель заменили на кабель положенный в асбестоцементных трубах. Тогда что получается? Заземления нет и эксплуатация такой электроустановки крайне небезопасна.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Давайте на примере.Человек хочет сделать заземление в доме.Открывает ПУЭ п.1.7.109 и читает,что можно использовать в качестве естественных заземлителей.И видит там рельсы или обсадные трубы скважин.Берёт и делает
А разве у этого человека, который хочет заземление в доме, проложены по участку рельсы или водопроводные трубы? Давайте без фантазий. Если человек захочет закопать на 3-х метровую глубину рельсы, то флаг ему в руки, пусть закапывает, думаю за 50 лет они не успеют сгнить, а вот с обсадной трубой будет засада, так как лет через 10 она может прийти в негодность.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
По ПУЭ вроле бы всё правильно,но если те рельсы или обсадная труба изготовлены из обычно стали,то человек нарушил требование,это будет не безопасно.То есть,он заведомо должен знать,из какого материала изготовлены те рельсы или трубы.Правильны ход мыслей?
Думать должен не обыватель, а профессионал, который обязан обследовать грунт, сделать расчеты и выбрать необходимый материал для заземлителей, чтобы "человек" не ломал себе голову через 10 - 12 лет, как ему вскрыть асфальт, дорожную плитку, и перекопать пол участка.