Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Почему не рассматриваете вопрос о прокладки кабеля в земле? Почему используете СИП, а не кабель с медными проводниками, который можно подвесить на трос?
Чтобы ложить в земле, надо долбить бетон с армированием. А СИП использую, потому что у него оболочка не боится УФ.

Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Если прокладываете при помощи воздушной линии электропередач, то требуется вводить СИП неразрывно в силовой щит сарая.
А если на внешней стене сарая, как и на стене дома поставлю вводной щиток, в котором будет стоять автомат к верхним губкам подключен СИП, а к нижним медный NYM и его заведу в сарай (СИП завести будет очень тяжело), где будет стоять распределительный щиток. Кстати во вводной щиток заведу землю от дополнительного контура заземления сарая и соединю его там с земляным проводом СИП и NYM.


Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Обязательно надо будет сделать повторное заземление РЕ-проводника. ПУЭ, п. 7.1.87
Правильно ли я понял, что на вводе в сарай соединяю земляной провод приходящий воздушкой по СИПу, уходящий в сарай по NYMу, приходящий провод от дополнительного заземляющего контура у сарая и провод присоединенный к металлическому каркасу сарая. К данному соединению нулевой провод не подключаю.


Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Вы же уже установили на вводе ограничитель импульсного перенапряжения, зачем ещё устанавливать?
Пишут, что ограничитель импульсного перенапряжения защищает от скачков напряжения и при грозе, а это как ни как маленькая, но воздушка.



Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
А как насчёт питания от ЭСО? Где и как будете отключать основную систему электроснабжения? Нарисуйте схему ВРУ и щита сарая.
Схему нарисую чуть по позже.
Спасибо за советы.