Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
Почему закрыт? Не очень понятно...
Щит, который Вам установили, сделан с нарушениями существующих требований ПУЭ. Переделывать его деятели из ЭСО не будут, их всё устраивает. Щит (любой) требует обслуживания, деятели этого делать тоже, скорее всего, не будут. Привести в порядок ВРУ может только собственник. В данный момент непонятно, кто им является.

Я Вам несколько раз писал, что ПУЭ требует от Вас сделать в доме систему заземления TN-C-S. Необходимые действия по разделению PEN проводника производят в щите ВРУ. Ничего из вышеперечисленного Вы сделать самостоятельно не можете без разрешения ЭСО. Как думаете, деятели приедут устанавливать Вам необходимые шины (N, PE) и автоматический выключатель на отходящую из щита линию (его сняли из-за "толстого" кабеля)? Стоит ли говорить, что в установленном щите просто нет места для этого оборудования?

Любое, даже самое простое действие по протяжке контактных зажимов вводного выключателя Вам придётся согласовывать с ЭСО.

Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
Конечно, ничего нового мне не выдавали.
А должны были!

Цитата Сообщение от VadimAn Посмотреть сообщение
Зачем им аргументы? Скажут или меняй или отключим, к примеру.
Это вполне возможный вариант. А если с щитом что-нибудь случиться? Пластиковые щиты недолговечны, особенно, установленные на улице.

Поэтому Вам необходимо получить в ЭСО новый акт разграничения, чтобы снять с себя ответственность за щит ВРУ. При этом попутно придётся решать вопрос с проводами ответвления, которые заходят в щит. Эти провода Ваши?