Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
что Я одно УЗО поставил на три линии освещения,- это приемлемо или нужно на каждую?
Неприемлемо. Вам об этом уже несколько раз говорили. Где данные распределения нагрузок между фазами? Почему не приводите их?

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
А по схеме есть замечания.
Где назначения групповых линий? В ВРУ на гараж и на хоз.постройку надо будет устанавливать автоматические выключатели типа D. Зачем рисовать сотни линий N и РЕ, когда можно обойтись всего двумя? Что такое N1, N2, N3? Откуда такие обозначения взяты?

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
Мне бы производителя и марку стабилизатора. Если не трудно.
Смотрите информацию в статьях Электромонтаж стабилизатора напряжения и Как снизить затраты на приобретение стабилизатора напряжения.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
Кабель к горожу и хоз постройке подключен правильно?
На схеме не указаны марка и сечение кабеля. На гараж и хоз.постройку прокладывайте ВБШвнг 3х4.

Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
Заземление построек сделано верно?
В хоз.постройке одна групповая линия без заземления. Почему?