Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
если эта ВЛ на тот момент принадлежала на каких-то правах Актив-энерго, то просто так бросить ее Актив-энерго не имело права
Конечно, нет. В статье 236 ГК РФ об этом указано вполне определённо.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
в администрацию обратиться с этим вопросом - кому принадлежат эти сети.
В администрации должен быть генплан. Возможно, у них есть и сведения о собственниках воздушных линий.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
с паспортными данными беда. В Росреестре их не дадут.
Не дадут. Такие сведения должен собирать председатель в случаях, когда это необходимо, как уполномоченное общим собранием лицо. Заявку со всеми списками тоже подаёт он.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
максимальная мощность 850кВт, присоединенная - 1260кВт.
Ну, да. Одна цифра меньше другой, значит, мощности не хватает. Надо сказать, что величина 1260 кВт довольно странная. Что она показывает? Присоединено 172 участка. 1260/172 = 7,3 кВт. Ничего подобного в действительности нет. Считая в лоб получите ерунду.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Или это от председателя должно исходить?
Запрос должен сделать председатель. В запросе должен быть не вопрос о мощности, а просьба или требование актуализировать данные по электроустановке. Можно вместе с запросом направить в ЭСО копии документов, где указаны разные величины максимальной мощности: в одном было 1960 кВт, в другом 850 кВт. Пусть дадут разъяснение о текущем состоянии дел.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
В нашем случае для грубого подсчета коэффициент 0,15 годится?
Для грубого подсчёта годится.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Наш ДНТ находится вблизи города, у нас люди реально живут, а не дачными делами занимаются.
Даже в этом случае максимум не будет достигнут. Разве что в Новый год.

Давайте ещё раз посчитаем. Исходные данные будут такими:

1. Трансформатор - 2 шт.
2. Количество участков - 172
3. Количество отходящих участков ВЛ от каждого трансформатора - 2
4. Количество участков, присоединённых к каждому участку ВЛ - 172/4 = 43
5. Мощность, выделенная на земельный участок - 15 кВт
6. Мощность осветительных приборов, подключенных к каждому участку ВЛ - 15 кВт
7. Все жилые дома в ДНТ оснащены электрическими плитами и водонагревателями (электрокотлами)

Считаем по СП 256. Коэффициент одновременности для 43 однотипных энергоприёмников (все дома имеют одинаковый характер нагрузки) - 0,2.

Мощность по одной линии ВЛ: P = 0,2 x 15 x 43 = 129 кВт. Общая мощность с учётом вечернего освещения 129 + 15 = 144 кВт.
Считаем ток аппарата защиты: I = 144000 Вт/1,73/380/0,95 = 230,6 Ампер. В ДНТ срабатывает автомат на 400 Ампер, значит та часть линии, где установлен автомат перегружена.

Мощность двух линий ВЛ одного трансформатора Робщ = 288 кВт.

Коэффициент мощности - 0,95.

Полная мощность S = P/cos φ = 288/0,95 = 303,15 кВА.

Трансформатор выбирается по условию Sтр > Pобщ. Ставим трансформатор на 400 кВА.

Ток на шинах трансформатора будет равен I = 288000 Вт /1,73/380/0,95 = 461,14 Ампер. В ТП ДНТ, в данный момент, на вводе стоят автоматы с номиналом 630 Ампер

По второму трансформатору картина совершенно такая же.

Имеем следующее: мощность потребления ДНТ 303,15 кВА х 2 = 606,3 кВА. Выделено 850 кВА. Нет дефицита мощности.

Следует учесть, что расчёт сделан с предположением, что нагрузка распределена равномерно, топология сети - радиальная разомкнутая (четыре одинаковых линии)
_________________________________

Считаем то же самое, но с учётом справочных данных по системам электроснабжения в сельской местности. Разница будет только в коэффициенте одновременности, который будет равен 0,24 (получается интерполяцией).



Одна линия: Р = 0,24 x 15 x 43 = 154,8 кВт. С учётом вечернего освещения Р = 154,8 + 15 = 169,8 кВт. Робщ = 2 х 169,8 = 339,6 кВт. Полная мощность 357,4 кВА. Устанавливаем трансформатор на 400 кВА.

В этом случае получим мощность потребления ДНТ 357,4 х 2 = 714,8 кВА. 714,8 < 850. И в этом случае мощности хватает.

Разумеется, в реальности картина с количеством линий и подключенными к ним участками иная. Вполне вероятно, что отдельные участки сети перегружены, однако это свидетельствует не о недостатке мощности, а о неправильном распределении электроэнергии внутри ДНТ.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
если бы можно было просто по согласованию с председателем поменять входной автомат и тем самым просто увеличить мощность - получается, платить за нее не надо, что ли?
Нет. Максимальная мощность для ДНТ не увеличится. Распределение резерва мощности - дело внутреннее. Вам надо добавить 15 кВт к уже существующим. Допустим, рассчитали, что на один трансформатор приходится 339,6 кВт. 339,6 + 15 = 353,6 кВт. Мощность трансформатора 400 кВА. Нет проблем, ставите на вводе трёхполюсный автомат на 50 Ампер весто 25.
На самом деле, проблема может быть в фактическом положении дел: в нагруженности линии и сечении магистральных проводов.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Кандидат более молод и инициативен. Надеюсь, уже он будет эти проблемы решать.
Такая перспектива неизбежна для него неизбежна.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Квадраты - это два трансформатора, 10 кВ проходит по границе ДНТ и ИЖС.
Понял. Можно будет поиграться с линиями.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
ДНТ подало иск на Актив-энерго в арбитражный суд
Правильно сделали.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
ФАС возбудило против Актив-энерго дело об административном правонарушении
Хорошая новость. Деятелям могут вставить очень качественный пистон в одно место. Возбуждение административного дела, кстати, хороший аргумент в арбитраже. Если ФАС за них взялась, возбудив дело, значит нарушения нашли. Иначе дела не было бы.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Ну, может, там что-нибудь и прояснится.
Должно проясниться. Ваше ДНТ сейчас в неопределённом состоянии, а исправлять много чего придётся.