Наконец, нашел время, сел и написал претензию на Актив-энерго вот такого содержания:
18 октября 2017г. между моей супругой и Вами был заключен договор №34/17-АЭ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям принадлежащего нам жилого дома.
Согласно п. 10.1 Приложения №1 к данному договору, сетевая организация осуществляет устройство повторного заземления нулевого провода на опоре ответвления
22 ноября 2017г. был составлен Акт №16/17-АЭ об осуществлении технологического присоединения. Т.к. моя супруга не обладает специальными познаниями в электроэнергетике, на момент подписания данного акта претензий к ООО «Актив-энерго» у нее не было.
С 2017г. в распределительных сетях, расположенных на территории ДНТ «Защитник», наблюдались периодические падения и провалы напряжения, превышающие допустимые отклонения.
Для определения причин падения напряжения и возможных дефектов в системе электроснабжения правлением ДНТ был заключен договор с электротехнической лабораторией ИП Насников А.Н. (свидетельство №1273 от 03.03.2021г., выданное Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В 2022г. было проведено обследование системы электроснабжения, в результате которого выявлено, что практически на всех участках отсутствует повторное заземление вводных устройств. Кроме того, что это нарушает требования Правил устройства электроустановок (п. 1.7.61, 1.7.102, 7.1.87), отсутствие заземления способствует перекосу напряжения в магистральных линиях.
Таким образом, по результатам заключения электролаборатории стало ясно, что Договор №34/17-АЭ от 18.10.2017г. в полном объеме Вами не выполнен.
На основании вышеизложенного, предлагаю Вам в досудебном порядке, без привлечения надзорных органов, осуществить устройство повторного заземления нулевого провода на опоре ответвления, с выполнением требований ГОСТ к используемым материалам и получением требуемого сопротивления растеканию электрического тока.

Как думаете - в данной ситуации можно УФАС привлекать? Или это уже что-то из разряда потребительских отношений? Или могут сказать, что им это не интересно и в суд направить?

По уму, надо бы от имени ДНТ писать, но вряд ли можно людей сейчас на это поднять.