Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Вам необходимо проложить ввод СИПом неразрывно до ВРУ, никаких переходов на медь, тем более сечением менее 10 мм2. Далее произвести разделение PEN-проводника на РЕ и N-проводник. Смонтировать контур заземления и присоединить его к шине РЕ, которая выполняет роль главной заземляющей шины.
Я единственно не уточнил, местный электрик, который делал ввод, сделлал переход с СИП на алюминиевый провод, причем просунул в дом без всяких гильз.
И тем самым нарушил правила монтажа. У многих дачников именно так и сделано.

Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
От ВРУ на розетки, освещение и другое электрооборудование требуется прокладывать кабель с заземляющим проводником (трех или пятижильный кабель), в Вашем случае все кабельные линии должны быть выполнены трехжильным кабелем с медными жилами.


Проходы через стены и перекрытия выполните толстостенными металлическими гильзами:
на вводе не менее - 3,2 мм;
остальные проходы - не менее 2,5 мм (1,6 мм).
Подскажите где можно такие гильзы найти? Заранее благодарен.