Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Можно ли СИП прокладывать по по брусу?
Можно в электротехническом коробе. Непосредственно по сгораемым основаниям СИП прокладывать нельзя.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Не получиться ли большая петля, когда мне его нужно будет прикрепить к стене.?
Никакой петли не вижу. Можете спокойно его прокладывать.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
На улице я сделал контур заземления от него(катанка,жила) через стену дома+4 метра до ВРУ на шину.
Все правильно, присоединяете на шину РЕ, которая выполняет роль главной заземляющей шины.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Думаю что лучше от шины Н, медный проводник на АВ(это будет Н) а с него уже на счетчик.
Надо подключать прибор учета от ГЗШ (шина РЕ), чтобы не было в проводнике дополнительных разрывов и соединений.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Я ведь разделил РЕН на РЕ и Н
Ничего Вы ещё не разделили, счетчик подключаете в точке разделения. Можете считать, что проводник от шины РЕ до счетчика и от счетчика до шины N, является дополнительной перемычкой в точке разделения.