Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
P. S. Не сочтите за зануду, но просто иногда для дискуссий и споров хотелость бы иметь более убедительную базу.
P. P. S. В интернете полно (большинство) указаний, что максимальный ток для такого кабеля от 17А... Так же не мало проектов, где на линиях выполненных кабелями 3х1,5 стоят автоматы номиналом 16А, а это нарушение 3.1.11.
1.Для начала рассчитайте ток, при котором должен срабатывать автоматический выключатель на 16 А.
2. Теперь возьмите по таблице максимально допустимый ток для кабеля 3х1,5, проложенного в коробе с применением поправочного коэффициента на токи для кабелей.
3. Затем определите максимальный ток для кабеля 3х1,5 в аварийном режиме работы.
4. И в заключение примените поправочный коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах.
Подсчитав все эти составляющие, получаем, что запрещено устанавливать на кабель 3х1,5 автоматический выключатель номиналом 16 А.