Придется вернутся к дискуссии, т. к. на руках у меня два проекта (разных объектов и разных проектировщиков) и в обоих проектировщики ставят на линии, выполненные кабелем ВВГнг-LS 3х1,5, АВ с номиналом 16А. Способ прокладки - ПВХ и гофрированные трубы.
1. 16А с категорией С начинает работать с 1,13Iном, то есть с 18,08А
2. Если читать по табл. 1.3.4, то выходит один трехжильный (L, N, PE) в одной трубе - 15А.
Если читать п. 1.3.11:
то выходит, что коэффициент получается 1. Только с током заморочка - в табл. 1.3.4 нет понимания открыто проложеннного кабеля. По этой таблице, судя по окончаниям, к кабелям относятся столбцы "одного двухжильного" и "одного трехжильного" и оба они (столбцы) в общем столбце "в одной трубе".Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
3. Аварийный режим работы. Это по п. 1.3.6? Если да, то мне здесь тоже не до конца ясно. Если брать ток 15А, то допустимая перегрузка будет составлять 16,5А. Если ставить на линию АВ 10А, то его вышибать будет. Кто виноват и что делать?




Ответить с цитированием