Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
В одной линии есть трехфазные автоматы, дифф автоматы, однополюсные автоматы, так что гребенками никак не соединить!!!
Почему Вы так думаете?
В одном ряду 12 модулей м помещается в нём 4 трехфазных автоматических выключателей, или 6 двухполюсных УЗО, либо 12 однополюсных автоматических выключателей. Монтажную схему строят таким образом, чтобы в одном ряду были 3-х полюсные автоматические выключатели, в другом УЗО, а в третьем ряду однополюсные. На каждый ряд устанавливают свою гребёнку.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
У кого нить есть картинка как выглядит разведенный щить с ПВ3 и наконечниками?
Распределительный электрощит и его начинка
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Какие наконечники?

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Два наконечника влезают в один автомат?
Есть наконечники на два проводника. Один наконечник с двумя проводниками подключают к зажиму аппарата защиты.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Если все оборудование здания потребляет 35 кВт, я высчитал что автомат защиты должен быть около 50А (трехполюсной)
Всё верно.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Вводной кабель 5х16, значит ли это что разводка внутри щита должна быть выполнена ПВ1х16 или можно уменьшить сечение?
Сечение проводников, которыми делают разводку в щитах зависит от количества автоматических выключателей и их номиналов. Всё индивидуально.