    Можно ли использовать для повторного заземления трубу водозаборной скважины?

    Допустимо ли использовать для повторного заземления обсадную трубу водозаборной скважины?

  2. #2
    Александр71
    Гость
    Думаю что можно.
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Советую Вам выполнить монтаж контура заземления, так как в ПУЭ есть пункт 1.7.103., где сказано: Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Александр71, Вы забыли сказать, что в пункте 1.7.61. говорится следующее: Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

  5. #5
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Александр71, Вы забыли сказать, что в пункте 1.7.61. говорится следующее: Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
    Да но сути не меняет.
    При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Да но сути не меняет
    Как же не меняет? Если Вы пишете, что сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется, а по пункту 1.7.103 сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом. А это главный момент в этой теме, так как при использовании обсадной трубы водозаборной скважины скорее всего невозможно будет достичь необходимых параметров.

  7. #7
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Допустимо ли использовать для повторного заземления обсадную трубу водозаборной скважины?
    Вопрос был допустимо или нет, а не сколько Ом оно должно быть и сколько оно фактически.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Вы написали человеку, что сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется, чем ввели человека в заблуждение. После Вашей ссылки, обыватель смело выполнить повторное заземление и будет доказывать всем, что он всё сделал правильно. Но это же не так.

  9. #9
    Александр71
    Гость
    Если ЭУ запитана не по ВЛ то все правильно, а если по ВЛ то п.1.7.102-1.7.103.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Если ЭУ запитана не по ВЛ
    Если электроустановка запитана не от ВЛ, то необходимо читать пункт 1.7.135, где сказано, что не допускается объединять РЕ- и N-проводники после их разделения. Это означает, что требуется прокладывать 5-проводный кабель.
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.