Смотря какой, необходимо рассматривать конкретный ГОСТ, а не все под одну гребёнку. В данном случае ГОСТ Р 50571.5.54-2011 вносит определённые коррективы в определённые пункты ПУЭ.
Виктор_Ф, может Вам стоит открыть данный ГОСТ и ознакомиться с ним? Советую его прочитать, а если после прочтения останутся вопросы, то мы вместе попробуем их разобрать.
Открываем ГОСТ Р 50571.5.54-2011 и внимательно анализируем, что же в нём написано:
542.2.1 Материал заземляющих электродов должен быть корозионно-стойким, а размеры - обеспечивать необходимую механическую прочность.
О естественных заземлителях написано в пункте 542.2.3 В качестве заземляющих электродов могут быть использованы:
- подземные конструктивные элементы фундаментов (фундаментное заземление);
- листы;
- металлическая арматура железобетона (за исключением напряженного железобетона), расположенного в земле;
- стержни или трубы;
- полоса или проволока;
- металлические оболочки или другие металлические покровы кабелей в соответствии с местными условиями или
требованиями;
- другие, проложенные в земле, металлические изделия в соответствии с местными условиями или требованиями.
Примечание - Использование труб водопроводных систем допускается по согласованию с их владельцем.