Владимир, спасибо,что отвечаете.но вот всё равно вопрос остался.Из ГОСТ Р 50571.5.54-2011 :

- металлическая арматура железобетона (за исключением напряженного железобетона), расположенного в земле;
Выходи так,что арматура в железобетоне изготовлена из корозионно-стойкой стали?По моему там обычная чёрная сталь.Так же и трубы водопроводные,их же не делают из нержавейки.Верно ведь?
И вернёмся к ПУЭ п.1.7.109.Те элементы,которые перечислены,можно использовать как заземлители только в том случае,если они изготовлены из корозионно-стойкой стали.Хотя в этом пункте об этом не сказано,но сказано в ГОСТе.Давайте на примере.Человек хочет сделать заземление в доме.Открывает ПУЭ п.1.7.109 и читает,что можно использовать в качестве естественных заземлителей.И видит там рельсы или обсадные трубы скважин.Берёт и делает.По ПУЭ вроле бы всё правильно,но если те рельсы или обсадная труба изготовлены из обычно стали,то человек нарушил требование,это будет не безопасно.То есть,он заведомо должен знать,из какого материала изготовлены те рельсы или трубы.Правильны ход мыслей?
Вы уж извините за назойливость,но действительно не понятно.