Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Сразу скажу, что вводной щиток монтировали застройщики (они строят все дома в поселке) и, как я понимаю, у них было ТУ от энергосбытовой компании
Очень печально когда маляры и плотники начинают заниматься инженерными системами. По своему опыту могу Вас заверить, что ни к чему хорошему это не приводит. А энергосбытовые компании не вправе вписывать в договор и ТУ условия, не предусмотренные Постановление Правительства №861. Смотрите приложение N 8. "Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям" и Приложение к типовому договору. "Технические условия для присоединения к электрическим сетям".


Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
на основе которого был сделан проект и с ними согласован, поскольку прием в эксплуатацию энергосбытовая компания проводит без проблем (схему попытаюсь у застройщика взять).
О каких проектах идёт речь? И о каком согласовании? Разве ЭСО вправе требовать проекты и согласовывать их? Вы ничего не путаете? Это Вам застройщик рассказал сказку про "буратино"?


Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Во вводном щитке стоит пластина к которой подключены заземля\ющий провод, идущий с пластины заземления и ноль, идущий с электросчетчика и с этой пластины уходят провод ноль и земля отдельными проводниками в кабеле в дом
Я Вам описал нарушения. В щите должны быть установлены шина РЕ и N. И если в ЭСО этого не знают, то с этими деятелями всё понятно. А насчёт застройщиков вообще можно не говорить, ту них как правило работают бригады гастарбайтеров из Таджикистана и Узбекистана, а с них не спросишь.

Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Вот так и разделили застройщики (внутренний щиток делали они тоже).
Если Вам "втюхивают брак", то это не означает, что так должно быть, я уже приводит нормы и требования. Вам повторить выписку из НТД?

Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Кабельные линии при питании от генератора защищаются автоматами и дифавтоматами, которые стоят в щитке в самом доме. А в сарае будут защищены автоматами, которые стоят в щитке в сарае.
В самом доме? А в ВРУ не требуется на вводе устанавливать аппарат защиты? Или Вы считаете, что ничего страшного не может у Вас произойти? А может Вы способны обосновать свою чрезмерную экономию? ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Защиты нет, но включать буду сам, и поверьте, не ошибусь (все равно жена не запустит генератор).
Не ошибётесь? А разве при построении надёжной схемы электроснабжения потребителю необходимо руководствоваться своим фантазиями о непогрешимых способностях? Что-то новое! Я о таких способностях сверхчеловека не слышал, а вот аварии с человеческими жертвами видел и даже исследовал причины, и поверьте, что в большинстве происшествий виновником был "человеческий фактор". ПУЭ, п. 1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.


Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Молнеезащита не предусмотрена в проекте дома.
А выполнить молниезащиту не судьба? Или хотите отделаться установкой ОИН? Это как "мёртвому припарка".

Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
ОИН в щит ВРУ засунули застройщики.
Хаааааааааааааааааааааааа Не слов. А чего ещё они Вам напихали?

Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Станислав я понимаю, чтго это идеально положить отдельный кабель от бензогенератора до ВРУ, но хотелось бы обойтись без этого.
Тогда не подключайте бензогенератор. Закупите себе свечей и используйте их по назначению. Я не советую экономить на безопасности. Делайте как положено, тогда вопросов не будет. А на сегодня Вы собираетесь прикрыть себя с головой "фиговым листочком".