Жаль, что Вы не стали настаивать на своём до конца. Аналогичный случай, точнее его последствия сейчас обсуждается в теме Правильно ли мне установили заземление?. Почитайте с поста #201. У Вас ситуация абсолютно такая же.
Каким образом они соединены? И зачем? В щите должно быть две шины: N и PE, соединённые перемычкой. К шине PE должен быть подключен PEN проводник ответвления и контур повторного заземления этого проводника. Это будет соответствовать системе заземления TN-C-S. Если этого нет, то Вы используете сиcтему заземления TN-C.
К чему Вы подключили заземление? У Вас есть шина PE? А защитные проводники у Вас есть? К чему они подключены?
Не возможно, а не соответствует. Полагаете, это допустимо? УЗО запрещено использовать в системе TN-C.
Устройства дифференциального тока (УЗО, дифавтоматы) не обнаружат утечку тока в двухпроводной сети. Не стоит экспериментировать. Впрочем, Вы не одиноки и многие такие опыты ставят. Посмотрите тему Чем чревато использовать УЗО в TN-C?