Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
не выдержал и сдался-сил не хватило сражаться до конца с этим монстром.
Жаль, что Вы не стали настаивать на своём до конца. Аналогичный случай, точнее его последствия сейчас обсуждается в теме Правильно ли мне установили заземление?. Почитайте с поста #201. У Вас ситуация абсолютно такая же.

Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
я, всё-таки, разглядел соединение нулевого провода с жёлто-зелёным кабелем заземления.
Каким образом они соединены? И зачем? В щите должно быть две шины: N и PE, соединённые перемычкой. К шине PE должен быть подключен PEN проводник ответвления и контур повторного заземления этого проводника. Это будет соответствовать системе заземления TN-C-S. Если этого нет, то Вы используете сиcтему заземления TN-C.

Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
я от розеток в наиболее злачных местах (ванная комната со стиральной машиной и водонагревателем и оборудование кухни ) выполнил заземление с помощью забитых в землю стальных уголков.
К чему Вы подключили заземление? У Вас есть шина PE? А защитные проводники у Вас есть? К чему они подключены?

Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
Возможно это не соответствует ПЭУ
Не возможно, а не соответствует. Полагаете, это допустимо? УЗО запрещено использовать в системе TN-C.

Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
как Вы считаете, на этих участках риски сведены к минимуму?
Устройства дифференциального тока (УЗО, дифавтоматы) не обнаружат утечку тока в двухпроводной сети. Не стоит экспериментировать. Впрочем, Вы не одиноки и многие такие опыты ставят. Посмотрите тему Чем чревато использовать УЗО в TN-C?