Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
Буду уповать на те 5%, которые вы отвели на рынке труда для профессионалов.
Хааааааа. Рассмешили до слёз

Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
Но в конкретно нашем с вами случае план я составил такой: Металлотруба сквозь стену - да!
Что могу сказать, только так и надо делать.

Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
заделаю ею щели и в распаечных коробках и на поворотах кабель-каналов.
Ваше право!

Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
Заставлю электрика заново ввести СИП в дом, но теперь уже через металлотрубу.
Для ввода СИП в дом должна применяться стальная труба с толщиной стенки не менее 3,2 мм2.

СП 31-110-2003, таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
Сечение жилы провода 16 и 25 мм2 - толщина стенки трубы не менее 3,2 мм.

Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
Летом еще проведу землю, а пока временно буду уповать на ДИФФы и УЗО
Тогда, как обычно в таких случаях, уповайте на АВОСЬ! Так будет более достоверное отражение действительности.