Тема: Обязательно ли прокладывать кабель сквозь стены в металлических гильзах?

  1. #21
    Fm2
    Гость
    Вот теперь понятно, спасибо. А то всё оставался момент непонимания. Пока дом усаживается, я проведу временную проводку ПУНПом, а когда через пару лет дом усядет, проведу начисто медью.
    Пусть дорого, зато на века. Тут вы правы. Кстати, по одной трубе я фазу буду передавать, а вот для нуля отдельную медную трубу вести или можно внутри первой?

  2. #22
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Пока дом усаживается, я проведу временную проводку ПУНПом, а когда через пару лет дом усядет, проведу начисто медью.
    ПУНП запрещён и не соответствует требованиям к кабельной продукции.
    Из письма ВНИИКП и ТК 46 «Кабельные изделия № 5/1-160 от 18.11.2009 г. в Роспотребнадзор

    Статистические данные показывают, что число пожаров в жилых и общественных зданиях, спортивных и торгово-развлекательных комплексах, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших из-за кабельных изделий, составляют более 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую являются конструктивное исполнение с нарушением требований стандартов, применение не соответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.

    Таким «опасным» изделием является провод бытового назначения марок ПУНП, ПУГНП, АПУНП, ППБН и др. по ТУ 16.К13-020-93, который выпускался кабельными заводами. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального сечения (указанного на ярлыке), что при эксплуатации приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Нормированное в ТУ напряжение 220 или 250 В не соответствует используемому в электросетях 220/380 или 380/660 В (450/750В).

    Дополнением к ПУЭ 7-го издания, применение данных проводов запрещено для выполнения осветительных и силовых сетей в жилых, общественных, административно-бытовых зданиях и сооружениях и на промышленных предприятиях.

    Учитывая изложенное в начале 2007 г. ОАО «ВНИИКП» было оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с 01.06.2007 г. В течение 2007-2009 г. заводами Ассоциации «Электрокабель» эти провода были сняты с производства.

    Однако, в тоже время ряд изготовителей кабельной продукции, в основном в малом и среднем бизнесе, разработав свои ТУ, продолжают выпускать и поставлять указанные электро- и пожароопасные провода в розничную торговлю, для электросетей жилищных, общественных и промышленных сооружений.

    При этом параметры, предусмотренные в этих ТУ могут быть еще ниже, чем в аннулированных ТУ 16.К13-020-93, что объясняется тем, что к производству этих проводов подключились новые изготовители, не имеющие достаточного опыта и оборудования. В соответствии с Законом о Защите прав потребителей для изделий длительного использования должны быть установлены сроки службы, чего нет в указанных ТУ.

    К реализации этих проводов на ярмарках, в гипермаркетах и других торговых точках подключена широкая сеть дилеров. Например, только по Москве провода ПУНП предлагают 36 дилеров.

    Покупатели, лишенные необходимой информации, или «деловые люди», оказывающие услуги, приобретают и используют при ремонтах и строительства опасные провода, что создает риски несчастных случаев по причинам электротравматизма и пожаров.

    Провода для бытовых целей, по какой бы документации они не изготавливались, являются, исходя из области применения, потенциально опасными и должны проходить процедуру обязательного подтверждения соответствия. В случае несоответствия характеристик проводов технически обоснованным нормам, предусмотренным в стандартах и сводах правил, такие провода не имеют законного права на производство и реализацию, и заявителю должно быть отказано в сертификации. В то же время некоторые Органы по сертификации, нарушая законодательство, проводят сертификацию таких проводов.

    При реализации на рынке опасной кабельной продукции нарушаются статьи законов: ФЗ «О техническом регулировании» (от 22.12.2002), Закон РФ «О защите прав потребителей» (от 7.02.1992), ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22.07.2008), ФЗ «О рекламе» (от 13.03.2006).

    Ситуация усугубляется в условиях финансового кризиса – происходит насыщение рынка опасными дешевыми проводами типа ПУНП, которые вытесняют качественную кабельную продукцию, соответствующую национальным и международным стандартам и сводам правил, которую могут производить как крупные, так и малые российские предприятия.

    ВНИИКП и Технический комитет № 46 «Кабельные изделия» просят Роспотребнадзор принять меры по изменению ситуации на рынке кабельной продукции и исключению опасных проводов ПУНП.

    Можно выполнять электропроводку кабелем ПУНП?

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Кстати, по одной трубе я фазу буду передавать, а вот для нуля отдельную медную трубу вести или можно внутри первой?
    Прокладывать надо кабелем с индексом "нг-LS", а не по одному проводу в трубе.

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Fm2, времянку прокладывайте кабелем ВВГнг-LS в гофрированной трубы ПВХнг с креплением на клипсах. Заодно посмотрите временные процессы усадки.

  4. #24
    Fm2
    Гость
    Соскучился я, что-то, без вас). Все разговоры про усадку - это была попытка рассмотреть теоретический контрастный случай. Вы посчитали, что профессионал всё сделает идеально и без щелей, посему - так тому и быть. Буду уповать на те 5%, которые вы отвели на рынке труда для профессионалов.
    Но в конкретно нашем с вами случае план я составил такой: Металлотруба сквозь стену - да! Силиконовая манжета на трубу - да! А вот фиттинги и асбест - в помойку! Куплю огнеупорную мастику, заделаю ею щели и в распаечных коробках и на поворотах кабель-каналов. Заставлю электрика заново ввести СИП в дом, но теперь уже через металлотрубу. И на этом успокоюсь. Летом еще проведу землю, а пока временно буду уповать на ДИФФы и УЗО, которые висят на каждом контуре по 0.03, а на входе и на столбе - по 0.1.

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Буду уповать на те 5%, которые вы отвели на рынке труда для профессионалов.
    Хааааааа. Рассмешили до слёз

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Но в конкретно нашем с вами случае план я составил такой: Металлотруба сквозь стену - да!
    Что могу сказать, только так и надо делать.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    заделаю ею щели и в распаечных коробках и на поворотах кабель-каналов.
    Ваше право!

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Заставлю электрика заново ввести СИП в дом, но теперь уже через металлотрубу.
    Для ввода СИП в дом должна применяться стальная труба с толщиной стенки не менее 3,2 мм2.

    СП 31-110-2003, таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
    Сечение жилы провода 16 и 25 мм2 - толщина стенки трубы не менее 3,2 мм.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Летом еще проведу землю, а пока временно буду уповать на ДИФФы и УЗО
    Тогда, как обычно в таких случаях, уповайте на АВОСЬ! Так будет более достоверное отражение действительности.

  6. #26
    Fm2
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Тогда, как обычно в таких случаях, уповайте на АВОСЬ!
    А вот ваша цитата из другого форума: "установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции".
    Полагаю, что если я прижму нежно к сердцу и фазу и ноль, то польза УЗО будет только в том, что оно перейдет по наследству. Но во всех остальных случаях, включая пожароопасные утечки, оно же спасёт.
    Поэтому пока будем осторожны, а когда почва разморозится, вонзим землю. Зачем же так категорично про "АВОСЬ"?

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    А вот ваша цитата из другого форума: "установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции".
    Это моя цитата? Спешу Вас разочаровать, я не зарегистрирован ни на одном форуме кроме этого. С моими цитатами на тему установки УЗО в системе TN-C можно ознакомиться в теме Можно ли установить УЗО в системе TN-C?

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Полагаю, что если я прижму нежно к сердцу и фазу и ноль, то польза УЗО будет только в том, что оно перейдет по наследству.
    Согласен с Вами на все 1000 %. Наследство - это дело хорошее!

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Но во всех остальных случаях, включая пожароопасные утечки, оно же спасёт.
    А на эту тему я писал в теме Чем чревато использовать УЗО в TN-C?. Очень советую ознакомиться.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Поэтому пока будем осторожны, а когда почва разморозится, вонзим землю.
    Правильно. А пока вооружитесь средствами индивидуальной защиты и ходите по дому и в бане в диэлектрических галошах, при этом обязательно вооружившись диэлектрическими перчатками. Да и о диэлектрических ковриках не забывайте.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Зачем же так категорично про "АВОСЬ"?
    Этот стиль жизни исходит из Ваших сообщений. Щели прикрыл, а всё остальное осталось "оголённым".

  8. #28
    Fm2
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Это моя цитата?
    Да, да, именно по этой ссылке вы и говорите про временную пользу УЗО. Я имел в виду не другой сайт, а другой форум на этом сайте.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А на эту тему я писал в теме Чем чревато использовать УЗО в TN-C?. Очень советую ознакомиться.
    Почему TN-C? Как я понял из определений, TN-C - это когда присутствует PEN. А у меня будет отдельный кабель, подключенный к закопанной в землю трехлучевой звезде.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Да и о диэлектрических ковриках не забывайте.
    Понимаю, риск всегда есть. Если по деревянному полу воду разливать, а еще лучше, сразу расплавленный алюминий. Но если вокруг сухо, и никто никуда пальцы не сует... Вы хотите сказать, что наши родители и бабушки просто чудом выжили в условиях отсутствия PE?
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Этот стиль жизни исходит из Ваших сообщений.
    Наоборот, именно в противовес этому я здесь. И стараюсь предусмотреть не все, но многое. Я, при покупке машины, своего страховщика по КАСКО прямо в салон вызвал. Чтобы ни километра без защиты. Но как зимой PE сделать? Беспечно без него в дом заходить? Опять же, счастливые наши бабушки. Как им всем повезло тотально не слечь подкошенными разрядом!

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Да, да, именно по этой ссылке вы и говорите про временную пользу УЗО.
    Я говорю??? Об этом было написано в "Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий" (утв. Минтопэнерго РФ 17.04.1997) и СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.
    Однако, к нашей всеобщей радости, вышеупомянутые допущения были отменены и не рассматриваются действующими требованиями НТД. Внимательно ознакомьтесь с вышеупомянутой темой. В ней я как раз объясняю читателям как, почему и на основании каких требований УЗО в системе TN-C ЗАПРЕЩЕНО.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    А у меня будет отдельный кабель, подключенный к закопанной в землю трехлучевой звезде.
    Вы упускаете словосочетание "БУДЕТ". Вот когда "БУДЕТ", тогда можно будет говорить о системе TN-C-S. А пока, как я понял из Вашего диалога, у Вас система TN-C.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Если по деревянному полу воду разливать, а еще лучше, сразу расплавленный алюминий.
    Можно фантазировать и гадать всё что угодно, а в реальной жизни человек начинает использовать современное оборудование и забывает о том, что эксплуатацию оного без защитного проводника (система TN-C-S) небезопасно, а следствием такой беспечности - преждевременный переход собственности пострадавшего прямым наследникам.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Но если вокруг сухо, и никто никуда пальцы не сует... Вы хотите сказать, что наши родители и бабушки просто чудом выжили в условиях отсутствия PE?
    Я хочу сказать, что у наших бабушек и дедушек не было столько опасного электрооборудования. Я прекрасно помню те времена. В деревнях готовили на керосиновых плитках и в печках. В банях парились днём, так как освещение в парилку не заводили. Не говорю уже о водонагревателях и прочей домашней электротехнической утвари.


    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Наоборот, именно в противовес этому я здесь.
    Это большой ПЛЮС!

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    И стараюсь предусмотреть не все, но многое.
    От всего не застраховаться, но стремится обезопасить себя и своих близких просто необходимо. Не стоит экономить на безопасности и откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас, до неотвратимых последствий. Чтобы потом не было больно за упущенную возможность.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Но как зимой PE сделать?
    Так же как и летом. Вы думаете, что зимой не сдаются объекты в эксплуатацию? Смею Вас заверить - сдаются, и делают в полном соответствии с требованиями НТД.


    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Беспечно без него в дом заходить?
    Смотря какое электрооборудование будете использовать.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Опять же, счастливые наши бабушки. Как им всем повезло тотально не слечь подкошенными разрядом!
    Беда в том, что раньше не распространяли о причинах преждевременных кончин, старались умалчивать, а к электробезопасности в жилых зданиях на государственном уровне относились "сквозь пальцы".

  10. #30
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Fm2, у меня как и у Вас, да и у большинства форумчан и читателей, если родственники, друзья, знакомые. Бывает они обращаются ко мне за консультацией с вопросами о том, как правильно сделать электропроводку и какую защиту необходимо установить, чтобы обезопасить себя, своих близких, а так же свою недвижимость от печальных последствий. Я всегда руководствуюсь наиболее ужесточёнными требованиями, даже в тех случаях, когда можно ослабить их при принятии технического решения. Давая Вам советы, я руководствуюсь возможными последствиями и способами защититься от неизбежного. Мне безразличны Ваши предпочтения и финансовые возможности. Если хотите спать спокойно, то первым делом подумайте о безопасности, а потом уже можете заплатить налоги.