Тема: Вопросы по схеме подключения загородного домика

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Slava1411
    Гость
    Доброго времени суток.
    1. Линии 1 и 6 действительно под станки (имеются в наличии) которые будут установлены в мастерской. В посте №1 есть мой первый вариант (Схема. Розетка 1-эт.).
    2. Скважины пока нет (может будет колодец,- вопрос обсуждается ), насос конечно будет и я планирую оставить 10-15 мест в щите так сказать на развитие.
    3. Отопление. Изначально мечтал сделать небольшую печь (и обязательно сделаю, надежный фундамент для нее имеется), и дополнительно в пристройке поставить котел на твердом топливе. Разведу отопление с помощью труб ПВХ. Согласен – нужно предусмотреть циркуляционный насос, Площадь отапливаемых помещений составляет 150 м2 , значит подойдет например Насос Grundfos UPS 25-40. Его потребляемая мощность 45 Вт.
    4. Гараж и хоз. постройка будут подключены к основному щитку (проложу под землей) с помощью кабеля ВБШвнг 3х4 через автоматы D20.
    5. Стиральная машина. Согласен с ошибкой. LG1096 ND3 потребляет 1,02 кВтхч/цикл. Заложу 1,2 кВт.

    С учетом изменений получается
    Фаза 1
    Фаза 1 Линии: 11; 14; 16; 17
    0,1+ 0,1+1,5+0,1=1,8 кВт+
    группа (на которую поставлю реле напряжения)
    Линии: 2; 3.1; 7.1; 7.2; 8; 10
    1,4+1,2+0,3+0,3+1,6+2,2 = 7 кВт
    Итого:8,8 кВт
    Фаза 2
    Линии: 1; 4; 5; 9; 12; 13.1; 15;
    1,7+1+4+1+0,2 +0,1+0,2
    Итого: 8,2 кВт
    Фаза 3
    Линии: 3.2; 6; 13.2; 18; 19; 20
    4+2,4+0,1+1,5+0,1+0,1
    Итого: 8,2

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Фаза 1 Линии: 11; 14; 16; 17
    У Вас есть две обособленные от дома постройки: гараж и хозяйственная постройка. Вы на них выделяете мощность по 1,5 кВт на каждую. Физически это будет выглядеть так: от щита ВРУ будет проложен в земле бронированный кабель до щитков гаража и хоз. блока. Все внутренние линии будут построек будут получать питание от своих щитков. Значит, линию 17 в гараже и линию 19 в хоз. блоке в общем списке линий указывать не надо. Достаточно указать линию 17 с мощностью 1,5 кВт и из этой мощности выделить 0,1 кВт на освещение, либо увеличить мощность линии на 0,1 кВт и указать 1,6 кВт. Таким же образом укажите мощность для хозяйственной постройки. Я это имел в виду, когда писал Вам, иначе запутаетесь и появятся лишние киловатты.

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    я планирую оставить 10-15 мест в щите так сказать на развитие.
    Очень верное решение. Обязательно надо учитывать перспективу.

    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Разведу отопление с помощью труб ПВХ
    Полипропиленовые трубы, наверное. Когда будете прокладывать трубы сделайте врезку из стальной трубы (в месте ввода трубы в дом), чтобы подключить отопительную систему к ОСУП.