Вам надо учесть насос. Это перспектива, но наиболее очевидная. Добавьте в схему резервный автомат на линию насоса. Подсчитайте какая мощность насоса потребуется и учтите пусковые токи. Пусковые токи в паспорте насоса, скорее всего, указаны не будут. Обычно они превышают номинальные токи в 5-7 раз.
В этой схеме он просто необязателен. Требование ПУЭ приводилось в посте #6.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.





Ответить с цитированием