Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
В щите на столбе нет распределения - там только прибор учета, далее кабель 4 жилы идет в дом, баня планировалась запитываться от дома.
Это Вам хотят установить щит учёта (узел учёта), который должен быть расположен в ВРУ в доме (сухое помещение). Читаем внимательно ПУЭ, п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
1. На сколько я понял в ВУ нет отходящих линий, потому что если они есть, то это ВРУ, а если отходящих линий нет, то это ВУ, но тогда зачем нужно ВУ, если в него пришло электричество и дальше никуда не пошло?
Вводное устройство устанавливают на вводе в здание, обычно оно представляет из себя панель с узлом учёта, а рядом с ВУ устанавливают распределительный щит или панель. Совокупность этих панелей называется вводно-распределительным устройством (ВРУ). От ВУ подключают распределительное устройство.


Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
То есть электроустановкой здания нельзя назвать щит на вводе в здание дома и щит в здание бани?
К электроустановки относятся все кабельные линии, ВРУ, ГРЩ, силовые и распределительные щиты, розетки, светильники и так далее.
ПУЭ, п. 1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Электроустановкой нужно назвать первый щит на пути вводного кабеля?
Уже ответил.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
То, где стоит первый автомат защиты ограничивающий мощность потребителя?
От вводного кабеля и до последнего винтика в розетке и светильнике - всё это является элементами и частями электроустановки. Один потребитель - одна электроустановка.