Тема: Нужно ли корректировать Договор и ТУ на ТП к электросетям (СНТ в МО)

Комбинированный просмотр

  1. #1
    punsasha
    Гость
    Вынужден опять просить совет:

    Ситуация следующая:

    Созвонился с местным электриком, для того чтоб в ближайшие выходные подъехал и отключил на полчасика электричество для монтажа ВРУ, и решил уточнить знает ли какая схема заземления должна быть у нас по проекту (TT или TN-C-S), какая нейтраль изолированная или глухозаземленная... и что делают местные электрики при подключении ВРУ на столбах (как у большинства уже сделано).

    Получил такой ответ:
    проекта он не видел (хотя он может и есть), а в шкафу учета на опоре монтируют двухполюсный автомат и счетчик (не разделяя PEN). Корпус шкафа заземляют. От ВРУ на опоре до домов на участках тянется СИП 2х16. На вопрос почему не делят PEN (и еще уходит от ответа PEN это или N), говорит у Вас же не завод и зачем Вам это надо итд...

    Как понять, какая система заземления должна быть реализована у меня на самом деле? (может по ВЛ, трансформатору...)? подскажите пожалуйста
    Проект вроде есть у председателя, но взглянуть на него непонятно получится ли
    Прикрепил схему расположения ВЛ до участка
    Изображения

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    говорит у Вас же не завод и зачем Вам это надо итд...
    Электрик давно в ПУЭ и другие НТД заглядывал?

    ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Вы обязаны сделать систему заземления TN-C-S.

    Воздушная линия, от корой получает электроэнергию Ваш дом построена по системе заземления TN-C. Эта система запрещена для эксплуатации в жилых домах. Ткните носом электрика в ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    11 Область применения

    Настоящий стандарт содержит основополагающие правила проектирования, монтажа и проверки электрических установок. Установленные требования и правила предназначены для обеспечения безопасности людей, домашних животных и имущества от опасностей и повреждений, которые могут возникнуть при использовании электрических установок, и обеспечения надлежащего функционирования электроустановок.

    11.1 Настоящий стандарт распространяется на проектирование, монтаж и проверку электрических установок следующих объектов:

    a) жилых зданий;
    b) торговых предприятий;
    c) общественных зданий;
    d) производственных зданий;
    e) сельскохозяйственных и садоводческих строений;
    f) сборных зданий;
    g) жилых автофургонов, стоянок для них и аналогичных участков;
    h) строительных площадок, выставок, ярмарок и других временных сооружений;
    i) пристаней для малых судов, используемых на отдыхе;
    j) наружного освещения и электроустановок аналогичного назначения (кроме перечисления е) в подразделе 11.3);
    k) медицинских учреждений;
    i) передвижных или транспортируемых средств;
    m) фотоэлектрических систем;
    n) низковольтных генераторных установок.

    Примечание - Под термином "здание", "предприятие", "строение", "сооружение", "учреждение" понимают также земельные участки и все, что на них находится.

    В стандарте по-русски написано:

    - система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунок 31С). Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C.

    - система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки[/B] (см. рисунки 31В2 и 31В3);

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Проект вроде есть у председателя, но взглянуть на него непонятно получится ли
    Если этот проект есть, то он касается только распределительной сети. Никакого отношения к жилым домам он не имеет.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 01.09.2017 в 12:41.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    а в шкафу учета на опоре монтируют двухполюсный автомат и счетчик (не разделяя PEN).
    Кто позволил устанавливать ВРУ с счётчиком на опорах? Кто допускает устанавливать коммутационный аппарат (двухполючный автоматический выключатель) на PEN-проводник? Ни в коем случае не давайте согласие на такую самодеятельность и помните, что впоследствии за все аварии Вам придётся нести ответственность в полном объёме, вплоть до уголовной.

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Кто позволил устанавливать ВРУ с счётчиком на опорах?
    Я реально больше не хочу связываться с ЭСО их халдеями электриками, стоять каждый раз объяснять одно и тоже.
    Заказчикам плевать,все хватит с меня.
    Делаю разделение в ГРЩ и точка, а там пусть сам заказчик смотрит что у него в ВРУ на столбе хоть кол чеши.
    Буквально сегодня подключал новый домик,там в одном ящике на покосившейся опоре стоит три учета,подключал дачный электрик там не то что тихий ужас там атас полный.
    Я сделал модульку в 5 ом и получил ток утечки на землю в PEN 19.5А ,плюнул отключил везде земли и пускай делают что хотят с этими убитыми ВЛ.

  5. #5
    punsasha
    Гость
    Электрики у нас, к сожалению, нтд совсем не знают. Проехался по садами( у нас примерно 700 участков) 90% из них повесили щиты на опоре ВЛ, 10% ещё не переделывали. Такое ощущение, что я один делю PEN на вводе.

    Рассказал соседу, а у него висит щиток на опоре, и возник вопрос: кроме того, что я сделал по нтд, а он нет, в какой аварийной ситуации я не пострадаю, а он пострадает? Т. Е. Есть какой-то самый яркий пример...

  6. #6
    punsasha
    Гость
    Уважаемые эксперты и знатоки, так есть такая ситуация(самая распространенная) в которой я буду более защищен (ВРУ в строении на участке с системой заземления TN-C-S), чем мой сосед с ВРУ на опоре (автомат двухполюсный и счетчик с заземлением только корпуса шкафа)?

  7. #7
    DIMA
    Гость
    punsasha,
    А в чем собственно вопрос?,вы же все правильно делаете.
    вот про опоры вли.
    Правила устройства воздушных линий электропередачи
    напряжением до 1 кВ с само несущими изолированными проводами
    5.1. На ВЛИ до 1 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления несущего нулевого провода, защиты от атмосферных перенапряжении, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ, заземления разрядников и ограничителей перенапряжений.
    5.2. Заземляющие устройства для повторного заземления несущего нулевого провода и грозозащиты должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. и 2.4.25—2.4.26 ПУЭ.
    5.3. На железобетонных опорах несущий нулевой провод следует присоединять к заземляющему выпуску арматуры железобетонных стоек (основных и подкосов).
    5.4. На деревянных опорах, по которым продолжен не изолированный заземляющий проводник (заземляющий спуск) или кабель с металлической заземленной оболочкой, несущий нулевой провод следует присоединять к заземляющему проводнику (спуску) или оболочке кабеля.
    5.5. Разрядники и ограничители перенапряжения, устанавливаемые на опорах ВЛИ до 1 кВ для защиты кабельных вставок от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
    5.6. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛИ до 1 кВ следует применять оцинкованную круглую сталь диаметром не менее 6 мм. Допускается применять неоцинкованную круглую сталь диаметром не менее 6 мм, имеющую антикоррозионное покрытие.
    5.7. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорам ВЛИ до 1 кВ, в соответствии с требованиями ГОСТ 10434—82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования», должно выполняться сваркой или относящимися ко второму классу болтовыми соединениями.
    Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле должно выполняться сваркой.
    5.8. Заземлители опор ВЛИ до 1 кВ следует выполнять так же, как заземлители опор ВЛ до 1 кВ.

прочая информация