    Не знаю откуда упомянутый кандидат наук взял величины тока утечки для плиты,но в ПУЭ есть четкое определение:
    2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    Т.Е. ток двигателя не должен превфшать 33А при токе утечки УЗО - 30мА.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от uksusXIII Посмотреть сообщение
    Не знаю откуда упомянутый кандидат наук взял величины тока утечки для плиты,но в ПУЭ есть четкое определение:
    Юрий Харечко, главный специалист ООО РиА-Союз, к.т. н.
    Применение вводного УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током In = 30 мА может привести к его ложным срабатываниям, вызываемым большими токами утечки на вводе в электроустановку. УЗО с In = 30 мА типов АС и А могут сработать при появлении в их главных цепях синусоидального дифференциального тока, величина которого превышает 0,5 In (15 мА). УЗО типа А может сработать при пульсирующем постоянном дифференциальном токе, превышающем 0,11 In (3,3 мА).
    Поэтому максимальное значение токов утечки в электрических цепях, которые защищает УЗО, должно быть менее 0,11 In, а не 0,33 In, как указано в п. 7.1.83 ПУЭ 7-го издания. Для справки: ток утечки доброкачественных электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА. В электроустановках квартир следует применять несколько УЗО.

  3. #3
    uksusXIII
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Применение вводного УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током In = 30 мА может привести к его ложным срабатываниям, вызываемым большими токами утечки на вводе в электроустановку. УЗО с In = 30 мА типов АС и А могут сработать при появлении в их главных цепях синусоидального дифференциального тока, величина которого превышает 0,5 In (15 мА). УЗО типа А может сработать при пульсирующем постоянном дифференциальном токе, превышающем 0,11 In (3,3 мА).
    А поясните неграмотному,откуда возьмутся эти БОЛЬШИЕ токи утечки на вводе????

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от uksusXIII Посмотреть сообщение
    А поясните неграмотному,откуда возьмутся эти БОЛЬШИЕ токи утечки на вводе?
    От подключенных стационарных и переносных электроприёмников. Чем больше подключено электрооборудования, тем больше суммарный ток утечки.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от uksusXIII Посмотреть сообщение
    но в ПУЭ есть четкое определение:
    2.8.15.
    Вы наверное приводите украинское ПУЭ, но и в российском ПУЭ есть такой пункт. Но Юрий Харечко доходчиво объясняет, почему будут ложные срабатывания.
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.