Исходя из их ответа - видимо, когда-то был при чем. А сейчас отсылают в Минэкономразвития и Министерство промышленности и торговли.
Вложение 1660
Сегодня был первый этап экспертизы. Ознакомительный. От застройщика пришло целых три человека. И от управляйки пришел директор. Хотя, УК не является третьим лицом. Не знаю, зачем его привели. Эксперты сегодня разбирались со схемой. Показал им, где добавлял розетки. По сертификатам почему-то молчат. Мол, пока не готовы ответить... Сегодня предварительно провели два измерения. Измерили ток короткого замыкания при измерении сопротивления петли фаза-ноль на самой дальней розетке. Прибор показал 370 А. У меня на эту группу установлен дифавтомат на 10А. Эксперт сказал, что для него это нормально. А для автомата, который ставил застройщик - (25А) - якобы на пределе. Я в этом так и не разобрался... А вот измерение сопротивления жилы для меня уже знакомо. Тоже измерили на самой дальней розетке, с одной стороны замкнув проводники. Итог: 16,7 м двух жил - это примерно 33,4 м одножильного кабеля. Сопротивление было от 0,8 до 1.0 Ом. Для расчета я взял 0,9. Ну и в итоге получилось 0,027 Ом на 1 метр, при норме 0,0074 Ом. Правда, в этой цепи еще присутствовали два соединения в распредкоробках. Есть какой-то норматив на такие соединения?
В следующий раз эксперты пообещали взять микрометр и измерять сопротивление во всех доступных местах.





Ответить с цитированием