baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 229

Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    гость
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    1. Поменять вводной кабель. Не пойму, зачем ввели 2 кабеля и скрутили по две жилы на фазу. Сечение PEN-проводника не позволяет выполнить разделение, оно должно быть не менее 10 мм2. В Вашем случае получается, что PEN менее 10 мм2 и менее сечения фазного проводника.
    2. Заменить трехфазные автоматические выключатели (типа ВА), которые установлены на однофазные потребители (розетки, освещение).
    4. Групповые кабельные линии без РЕ-проводников.
    1) для чего и на что менять вводной кабель? Что с ним не так? Абсолютно новый кабель.на каком рисунке видно что ввели 2 кабеля и скрутили по две жилы на фазу? Сечение PEN-проводника 14 мм.
    2) для чего? Ведь каждый фазный отсек изолирован от другого? Просто ради красоты? Работоспособность обеспечивается в таком варианте!?подключаешь одну фазу автомат работает как однофазник. Подключим три фазы будут работать все три фазы. или я все не так понимаю?
    4) если можно поподробней. Что такое групповые кабельные линии? Укажите на фото.
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Добавлю ещё один пункт.
    5. Под один зажим можно присоединять не более 2 проводников, у Вас на зажимы автомата (Фреза+вытяжка) подключено по 3 проводника, что является нарушением, так как не обеспечивается надёжное присоединение проводников. Та же ситуация с присоединением PEN-проводников к болтам на щите.
    Что означает термин 2 или 3 проводника?
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Павильон отдельно стоящий? Как к нему выполнена подводка вводного кабеля, от воздушной линии электропередач или проложили до павильона кабель в земле?
    павильон отдельно стоящий.кабель вводной заходит воздушным путем.
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    дверца на щите должна быть.
    дверца есть, она была снята для того чтобы сфоткать все четко.
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    У нормального специалиста не может быть ржавый молоток, так как это его инструмент, которым он обязан дорожить. Времена прошли, когда всё колхозное и никто не отвечает ни за что.
    требовать и критиковать со стороны всегда легко и просто. Я разве просил вас отчитывать меня?
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вот на этот бардак у контролирующих органов нет претензий? Это что за "орган" такой?
    какое государство такой и орган. У нас оно называется НЕТЦ.Государство называется долбанное ПМР.
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Всё подключено с грубейшими нарушениями, об этом я уже писал.
    судя по всему мне нужно застрелится.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Прежде чем разделять PEN-проводник, надо проверить, что это за металлическая полоса зацементирована в стене. Если это контур заземления, в чём я сомневаюсь, то первым делом его требуется проверить, провести измерения на соответствие требованиям ПТЭЭП. Тем более, что мастерская существует уже 20 лет, и если его контур заземления сделали в те времена, то от него ничего уже не осталось.
    сомневаться не нужно. Это и есть контур заземления. рядом в 10 м находится ТП электросетей. заземление взято у них по проекту. не думаю что у них там проблемы. но даже если там есть проблемы то это не моя и тем более не ваша проблема.

    Владимир, а что если зачистить концы проводов и сделать кольца да посадить их между двумя шайбами соответствующего размера на болтовое соединение, что разве так работать не будет? будет бить током и тд? обязательно нужны наконечники? и зачем мне ставить два УЗО? у меня в проекте один УЗО и три розетки по факту.

    Обращение к тем кто вступил со мной в переписку и пытался помочь. Еще раз всем спасибо что не отказали в помощи. Все равно ничего не понял. Писать и читать это одно, а говорить и показывать это в тех. терминах все таки разные вещи. Если бы у меня было хоть какое-то представление об этом, было бы более менее понятно. Пойду на другие форумы поищу специалиста умеющего не только разделять PEN но и еще умеющего пользоваться голосовыми программами. Это все таки действительно не ржавый молоток и намного больше удобств чем насиловать клавиатуру. Сложилось такое впечатление что я у вас сдаю экзамен. Будьте проще и снисходительнее. Не все же такие профи как вы. Я смотрю у вас тут и профи буксуют. А что говорить про меня?! Вообщем примерно вот так вот. Остался неприятный осадок от общения. Никого не оскорблял никому не хамил. А из меня сделали черт знает что. Интересно было бы на вас посмотреть на форуме авиаторов, авиадиспетчеров, да тех же автомотористов. Уютно бы вы себя там чувствовали если бы пришли туда за помощью а вас там отчитывали за не знание элементарных вещей как им кажется но не вам? Уверен что нет.
    Ну вот еще один мой пост удалили. Вопрос –Зачем?
    наверное и этот мой пост удалят или скорректируют.
    Последний раз редактировалось гость; 13.07.2011 в 03:09.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения